1# 2#楼23层1个单元,1200kW 3# 4#楼23层每栋2单元,2400kW5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷 2).设 一台 供全部负荷或者用其他的方式供电?求大神解答,不甚感激。
1# 2#楼23层1个单元,1200kW
3# 4#楼
23层每栋2单元,2400kW
5#楼(综合楼,酒店、办公,带中央空调)25000平方
5栋楼全为一类高层 因此一级负荷教多 如果只能1路10kV进线的话:
1).设两台柴发,一台供综合楼 ,另外一台供其他负荷
2).设 一台 供全部负荷
或者用其他的方式供电?
求大神解答,不甚感激。
2楼
这样的项目一台发电机肯定就足够了,
发电机容量计算分别按照停电保障及火灾启动计算用电量,注意一点是停电保障负荷是整个工程的一二级负荷,是需要取需要系数的;二是火灾发生时并不是整个工程所有的消防设备同时投入使用,一般只计算2个相邻最大防火分区消防负荷+火灾必须投入的消防泵等负荷;
以上两点很多人不注意,导致算出来的发电机容量偏大,不够经济合理。设计时不应该一味的只追求保险,安全,同时也要考虑经济合理性
回复
3楼
安全保电第一,建议:设两台发电机组,有互通性。假如一台发电机组出现故障,另一台可应急。另外:应急灯设EPS或灯具本体带备用电池,时间大于60分钟。
回复
4楼
lsc19590714 发表于 2014-4-13 14:37 安全保电第一,建议:设两台发电机组,有互通性。假如一台发电机组出现故障,另一台可应急。另外:应急灯设 …不赞同楼上的说法,规范说的很清楚,除了一级负荷中特别重要的负荷(及特级负荷)以外,供电不考虑一个电源出问题的同时另一个电源同时发生故障的可能。
回复
5楼
还有我觉得现在设计的通病就是 只想着怎么避开自己的责任,一切从高标准设计,反正多设,用大的 没得错误,反正钱又不是自己掏,造成资源浪费的做法还是要不得
回复
6楼
先不说,你的发电机问题。
:L这么大的一级负荷容量,仅一路10KV进线是根本不可能的。
回复
7楼
如果是每栋楼单独进线,也得分别两路10KV,外加一台适当容量(总负荷20%)的发电机组才行哦。:)
回复
8楼
ah_benly 发表于 2014-4-13 10:55 这样的项目一台发电机肯定就足够了,发电机容量计算分别按照停电保障及火灾启动计算用电量,注意一点是停 …谢谢解答现在甲方还没确定停电时中央空调究竟启动还是不启动,假设启动的话,给综合楼单独设台柴油发电机,这样是不是要好点? 如果中央空调不启动那就好
回复
9楼
lsc19590714 发表于 2014-4-13 14:37 安全保电第一,建议:设两台发电机组,有互通性。假如一台发电机组出现故障,另一台可应急。另外:应急灯设 …谢谢 如果设两台柴发的话 先考虑分区供电哦 故障的话就不考虑了
回复
10楼
ah_benly 发表于 2014-4-13 20:05 不赞同楼上的说法,规范说的很清楚,除了一级负荷中特别重要的负荷(及特级负荷)以外,供电不考虑一个电 …:handshake
回复
11楼
ah_benly 发表于 2014-4-13 20:07 还有我觉得现在设计的通病就是 只想着怎么避开自己的责任,一切从高标准设计,反正多设,用大的 没得错误, …谢谢你说的就是我考虑的,究竟怎样才能做到经济合理的供电
回复