气压罐代替屋顶水箱后,其稳压增压泵的选择
liliping_liu
2004年11月25日 18:01:38
只看楼主

一五层公共建筑,建筑高度21米,设置消火栓系统和自动喷淋系统。因建筑立面要求,现只能在地下做几个大的气压罐代替屋顶水箱贮存前10分钟消防用水。现在设计院在选择稳压增压泵时,流量=10升/秒,扬程101米。他们解释说因为选择的气压罐其控制稳压泵起停的压力为0.6MPa至1.0MPa,所以扬程要选这么高。我认为他的解释不合理,按照规范要求,稳压泵的流量应为5升/秒,扬程应根据工程实际情况计算出来。大家有什么高见?望赐教!

2004年11月25日 17:57:05
2楼
五层公共建筑,建筑高度21米,稳压增压泵,流量=10升/秒,扬程101米。不会吧!
回复
sblee
2004年11月26日 09:15:40
3楼
参考一下“XQZD系列气体顶压式自动消防给水设备”吧。例如XQZD7/30-18型,7代表(消防压力+0.1MPa),30代表消防流量30L/S,18代表有效水容积18立方。该设备由一个20立方的气压水罐、稳压泵、若干个高压气瓶和配套的气体减压阀、增压控制阀等组成,占地面积小、消防出水压力稳定。按你上面所说的情况,稳压泵选用80扬程就足够了。可E-MAIL:bjlishengfeng@163.com咨询。
回复
liliping_liu
2004年11月26日 10:14:06
4楼
谢谢sblee !我还是希望大家能讨论一下!
回复
sblee
2004年11月27日 16:35:51
5楼
道理很简单。
1、单独用稳压泵稳压时,用于消火栓系统稳压泵流量不能超过5L/S,用于喷淋系统的不能超过1L/S。但用气压给水设备稳压时,设备中的稳压泵的流量大小无所谓,只是流量大了可能功率大、相应的泵运行时间短,与泵启动频率无关。
2、稳压泵扬程的问题,是设计时气压罐的台数选择少了。罐的台数少了,相应地每台罐里的储水量要增加,储水量增加了,罐内压力需提高,这样才能将有效水容积排入系统。稳压泵的启停压力为0.6-1.0MPa,那么泵扬程要高于100米,所以101米是比较合理的。
3、看稳压泵的启停压力为0.6-1.0MPa,消防压力应该是0.45MPa,要想降低系统稳压压力只能采取增加一个气压罐了。
回复
wwddd
2004年11月27日 19:10:00
6楼
不会吧,增加气压罐的投资太大了,还不如选择提高稳压水泵扬程,从而提高气压罐的调节系数来达到增加气压罐调节容积目的。
回复
water_1786
2004年11月28日 13:47:27
7楼
稳压罐的设置首先要保证罐的有效存水容积,罐里的水位越高,扬程就越大,而且还需有稳压泵工作的调节容积,因此扬程或许会超过100米,如果地方足够的话,建议可否换成卧式的式式。
回复
liliping_liu
2004年12月13日 08:45:55
8楼
谢谢楼上各位!我知道该怎么做了!
回复
sunny417
2004年12月15日 11:30:43
9楼
请问单独用稳压泵稳压和用稳压泵和稳压罐联合稳压,有什么区别啊?非常感谢
回复

相关推荐

APP内打开