我手里有个35kV变电站的项目,35kV部分采用单母线接线,两回35kV电源分别从220kV变电站及110kV变电站引来。但是220kV变电站35kV侧是三角形接线,110kV变电站35kV侧是星形接线。说道这里,我觉得问题就来了,是不是这两路电源的相位角有所偏差?是不是这两路电源不能同时投入运行啊?如果非要采取这种电源接入的模式,是不是两路电源要做备自投及闭锁,以防止不同电网的非同期并列啊?