有相位差的两个电源能否同时接在同一变电站的统一母线上。
cnw1982
cnw1982 Lv.2
2014年04月09日 23:33:07
只看楼主

我手里有个35kV变电站的项目,35kV部分采用单母线接线,两回35kV电源分别从220kV变电站及110kV变电站引来。但是220kV变电站35kV侧是三角形接线,110kV变电站35kV侧是星形接线。说道这里,我觉得问题就来了,是不是这两路电源的相位角有所偏差?是不是这两路电源不能同时投入运行啊?如果非要采取这种电源接入的模式,是不是两路电源要做备自投及闭锁,以防止不同电网的非同期并列啊?

2014年04月10日 15:14:14
2楼
是这两路电源的相位角偏差引起的电位差;绝对不能同时投入一条回路运行,不然会在两台变压器35KV侧产生环流,造成很严重后果。如果非要采取这种电源接入模式,两路电源必须要做自投及闭锁,防止并联使用。
回复
lingxuct
2014年04月11日 11:25:47
3楼
在过去电网较紧张,系统发展前这种不同相角二个电源的变电站也是为数不少的,运行就是不能合环罢了,做个备自投,没什么大的问题。
回复
szh0111
2014年04月16日 15:49:36
4楼
同期并网的条件是频率差、角度差、电压差满足一定的条件,两个网的接线组别不同角度差一般不小于30度,超过了同期并网的条件,一般不会允许并网,否则对系统的冲击较大,发生系统性的安全事故。
回复
qianbochenhong
2014年09月28日 11:23:13
5楼
在过去电网较紧张,系统发展前这种不同相角二个电源的变电站也是为数不少的,运行就是不能合环罢了,做个备自投,没什么大的问题。
回复
qq_1497509650583
2017年06月15日 14:54:30
6楼
不知道
回复
四川洪哥
2017年06月16日 09:07:07
7楼
两路电源必须要做自投及闭锁,防止并联使用