梁上部通长钢筋的直螺纹连接接头位置可以任意确定吗?相关依据是什么呢?谢谢

梁上部通长钢筋的直螺纹连接接头位置可以任意确定吗?相关依据是什么呢?谢谢
免费打赏
wang4535187
2014年08月20日 07:23:48
12楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复
renreiconan
2014年08月20日 11:52:58
13楼
美wa521de香 发表于 2014-4-7 19:39 嗯,我记得是梁上部钢筋在梁的三分之一位置搭接,但是我对11g也是不太熟悉,我努力的重点就是11g了11g的钢筋很重要吗,我发现很多人都有提到这个
回复
renreiconan
2014年08月20日 11:55:20
14楼
diabloboy521 发表于 2014-4-10 08:38 实际上,A级或者是I级接头,等同于钢筋,是不用考虑位置的!但是,基于现在操作的质量等问题,还是要考虑 …感谢回答,说的很明白了
回复
qq_1567934125486
2019年09月08日 17:17:52
15楼
地梁的搭接能不能在孔桩的边
回复
酥饼梅子酒
2019年09月09日 09:47:19
16楼

1.接头宜设置在结构构件受拉钢筋应力较小部位,高应力部位设置接头时,同一连接区段内Ⅲ级接头的接头面积百分率不应大于25%,Ⅱ级接头的接头面积百分率不应大于50%。

2.接头宜避开有抗震设防要求的框架的梁端、柱端箍筋加密区;当无法避开时,应采用Ⅱ级接头或Ⅰ级接头,且接头面积百分率不应大于50%。

3.受拉钢筋应力较小部位或纵向受压钢筋,接头面积百分率可不受限制。

回复