直螺纹钢筋接头位置确定
a14752296924
2014年04月07日 16:14:35
来自于建筑施工
只看楼主

梁上部通长钢筋的直螺纹连接接头位置可以任意确定吗?相关依据是什么呢?谢谢

梁上部通长钢筋的直螺纹连接接头位置可以任意确定吗?相关依据是什么呢?谢谢
免费打赏
w80532594
2014年04月07日 19:27:15
2楼
这个在11G中有规定
回复
美wa521de香
2014年04月07日 19:39:06
3楼
嗯,我记得是梁上部钢筋在梁的三分之一位置搭接,但是我对11g也是不太熟悉,我努力的重点就是11g了
回复
xiaolinzi1287
2014年04月07日 20:14:17
4楼
梁上三分之一处!!!建议多看看图集吧亲!!
回复
甲方施工员
2014年04月09日 12:55:02
5楼
其实别光知道有11G 其实还有个12G 而且12G更形象
回复
qq_1396757458243
2014年04月09日 22:07:04
6楼
梁中的1/3,但是9米的钢筋下料很多时候都错不过接头,不然丢料很厉害的,
回复
大年三十
2014年04月09日 23:03:00
7楼
直螺纹连接的位置是可以在任意位置的,不过要保证接头率50%。我记得是这样的。
回复
无间道
2014年04月10日 06:32:22
8楼
按照机械连接规程,只要接头等级达到A级,是不受位置限制的,但按照混凝土规范是有具体限制的,规程与规范之间,应该优先执行规范。
回复
diabloboy521
2014年04月10日 08:38:31
9楼
实际上,A级或者是I级接头,等同于钢筋,是不用考虑位置的!
但是,基于现在操作的质量等问题,还是要考虑接头的位置!
按照11G图集来,实在避不开就不避呗
回复
guoxiufang
2014年08月19日 20:02:29
10楼
在梁净跨中间的三分之一,除了一级套筒可以百分百连接,其他事百分之五十吧,我个人的一点点理解哦
回复
wang4535187
2014年08月20日 07:20:48
11楼
:):):):):):):):):):):):):):):):):):)
回复