讨论:关于施工图钢筋绘制问题(配钢筋注意的问题)
山东小徐
山东小徐 Lv.14
2014年04月03日 09:58:00
只看楼主

现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步(注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)。2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均

现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;

1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步 (注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)





2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均 匀,参照200的梁20-20-14-14-8-8-8-8-12-12-12的根数形式 或者上部2根12的通长,支座4根12分两排




3,第三个就是关于梁配筋裂缝是否考虑的问题,我们这是不管事公建还是住宅都是要考虑裂缝的,业主对裂缝很重视,一般按0.3, 希望大家说说自己地区的不同。

(2里面参照200的梁后面直接是20-20。。。。这数字表示适宜放的根数和直径)

抛砖引玉就到这里,希望各位结构友能把施工图的各个问题拿出来分享讨论一下,祝工作顺利

免费打赏
后天你好
2014年04月04日 11:13:01
12楼
哈爱好啊,很好啊 啊, 学习啊啦
回复
h981173055
2014年04月04日 11:21:09
13楼
山东小徐 发表于 2014-4-4 09:57 谢谢。有时间一起学习PKPM08版有没有不用加密狗的呀
回复
liangke80
2014年04月04日 11:35:42
14楼
学习了!!!!!
回复
chyw19900817
2014年04月04日 11:44:11
15楼
感谢楼主分享,不错的资料
回复
泥水佬漫游ing
2014年04月04日 11:59:53
16楼
第一条与板厚关系不大吧,具体还是要看该处应力是否集中过大,做放射钢筋就有保障些;
第二条做法和你差不多,不过满足规范就可以
回复
agile2014
2014年04月04日 12:25:37
17楼
非常的好。
回复
bigsmallgood123
2014年04月04日 12:44:10
18楼
谢谢楼主 很好的资料
回复
bigsmallgood123
2014年04月04日 12:46:18
19楼
不错的资料  谢谢楼主
回复
bigsmallgood123
2014年04月04日 12:46:43
20楼
学习了!~!!!!!1
回复
bigsmallgood123
2014年04月04日 12:47:22
21楼
楼主总结得好 学习了
回复

相关推荐

APP内打开