讨论:关于施工图钢筋绘制问题(配钢筋注意的问题)
山东小徐
山东小徐 Lv.14
2014年04月03日 09:58:00
只看楼主

现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步(注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)。2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均

现在画施工图的形式几乎都用平法表示,表达形式统一,但是钢筋的摆放位置及根数根据施工难易每个地区可能会有不同,希望大家对施工图的绘制说一下自己的看法,我来说两个;

1,在板厚不厚的情况下是否要加放射筋,在我看来板厚不厚的情况,放上一排放射筋感觉不是太合理,起不到控制裂缝的地步 (注:只针对板厚小的情况)我的做法见图,图审也是允许的(已审)





2,关于梁配筋怎么放置钢筋的问题,是否只是根据保护层的厚度,依据梁宽范围内单层不知钢筋最多根数表格来放入钢筋,以200x400的异形柱梁为例,上部12或14的钢筋(有些地区不能用12,最小受力筋是14)通长两根支座最多三根或2/2分层布置,下部做四根情况也是很少的(几乎不允许,一般是底部改大直径2根或3根),要考虑施工的工作难度,满足混凝土震动均 匀,参照200的梁20-20-14-14-8-8-8-8-12-12-12的根数形式 或者上部2根12的通长,支座4根12分两排




3,第三个就是关于梁配筋裂缝是否考虑的问题,我们这是不管事公建还是住宅都是要考虑裂缝的,业主对裂缝很重视,一般按0.3, 希望大家说说自己地区的不同。

(2里面参照200的梁后面直接是20-20。。。。这数字表示适宜放的根数和直径)

抛砖引玉就到这里,希望各位结构友能把施工图的各个问题拿出来分享讨论一下,祝工作顺利

免费打赏
山东小徐
2014年04月03日 11:00:48
2楼
自己顶一个,希望大家都来啊,互相学习进步
回复
高处能胜寒
2014年04月03日 20:19:07
3楼
我们这边的要求是:当梁与剪力墙平面内相交且梁宽和剪力墙厚相等时,200宽的梁,梁纵筋每排为2根;250宽时可为2~3根,当用三根时,直径不大于20。
回复
山东小徐
2014年04月04日 08:47:12
4楼
高处能胜寒 发表于 2014-4-3 20:19 我们这边的要求是:当梁与剪力墙平面内相交且梁宽和剪力墙厚相等时,200宽的梁,梁纵筋每排为2根;250宽时可 …感谢寒哥参与,我们的比较相近。
回复
zjp875733590
2014年04月04日 09:13:22
5楼
这个很不错!
回复
山东小徐
2014年04月04日 09:17:43
6楼
zjp875733590 发表于 2014-4-4 09:13 这个很不错!讨论一下呗。。别走啊
回复
土木之家刘工
2014年04月04日 09:53:45
7楼
不错,学习了,谢谢!
回复
h981173055
2014年04月04日 09:54:16
8楼
学习知识最重要的就是归纳总结,楼主很细心!
回复
山东小徐
2014年04月04日 09:56:03
9楼
l_088hr 发表于 2014-4-4 09:53 不错,学习了,谢谢!说说你们的吧。共同探讨
回复
山东小徐
2014年04月04日 09:57:20
10楼
h981173055 发表于 2014-4-4 09:54 学习知识最重要的就是归纳总结,楼主很细心!谢谢。有时间一起学习
回复
wy328706239
2014年04月04日 10:36:21
11楼
谢谢楼主的总结,学习了,
回复

相关推荐

APP内打开