2800kW的电动机,应该有六个头或者自带CT做差保
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月03日 08:17:44
只看楼主

最近一个朋友遇到了一个项目,2800kW的电动机,无法做差保,星点没有打开,也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护的需要,要么星点打开,要么自带CT。自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,这样来形成差动。不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。

最近一个朋友遇到了一个项目,2800kW的电动机,无法做差保,星点没有打开,
也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?
按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护
的需要,要么星点打开,要么自带CT。
自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,
这样来形成差动。
不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。
jianzhudianqi
2014年04月04日 06:51:28
12楼
路过学习了!!
回复
lingxuct
2014年04月04日 07:27:40
13楼
电气交流 发表于 2014-4-3 17:56 确实工作没有做细。一个人不可能每件事都做到细致,但大事小事要有区别。再说一个实例:一个中石化分公司新建大乙烯,装置有循环水的凉水塔,有大功率(也是1MW以上功率)电机的风扇(叫风机),设备专业选的电机为立式,风叶直接装在电机轴,因他不知道这个风机工作在什么环境(想当然,风机在空气中),他不知道这风机是给水冷却的风,流动的空气中有大量的水蒸气,让电机在水蒸气中怎么工作?后来机动部门发现了这个问题,改电机时将要改土建基础和传动机械结构,设计工作量极大!
回复
p68757765
2014年04月04日 08:16:05
14楼
谢谢 楼主的分享
回复
stifseven
2014年04月04日 09:23:03
15楼
路过,学习
回复
江上一舟
2014年04月04日 09:54:32
16楼
变频启动的吧,无法做差动的
回复
电气交流
2014年04月04日 10:16:08
17楼
江上一舟 发表于 2014-4-4 09:54 变频启动的吧,无法做差动的变频启动,也必须有差动保护的。除非变频运行,可以不设置差动保护。上次和一个变频器的厂家交流,厂家工程师认为变频运行的电动机不用设置差动保护,说变频器的保护很好了,我持质疑态度,差动保护的灵敏度多高。
回复
lepingluoluo
2014年04月04日 11:11:28
18楼
路过来 学习的 :):):):)
回复
menglongzhong110
2014年04月04日 13:50:40
19楼
选择变频方式 不要差动了
回复
王铜
2014年04月05日 08:41:47
21楼
大电机在订货时应该有技术协议需要签的
回复
王铜
2014年04月05日 08:42:17
22楼
大电机在订货时应该有技术协议需要签的
回复

相关推荐

APP内打开