2800kW的电动机,应该有六个头或者自带CT做差保
电气交流
电气交流 Lv.13
2014年04月03日 08:17:44
只看楼主

最近一个朋友遇到了一个项目,2800kW的电动机,无法做差保,星点没有打开,也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护的需要,要么星点打开,要么自带CT。自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,这样来形成差动。不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。

最近一个朋友遇到了一个项目,2800kW的电动机,无法做差保,星点没有打开,
也没有自带CT,这个应该是电动机生产厂家搞错了?
按照继电保护规范,2MW以上的中压电动机应该装设差动保护,那么电动机的生产者就应该知道这个差动保护
的需要,要么星点打开,要么自带CT。
自带CT,我说一句,就是电动机上带CT,而且一般是两组,一组在电动机上,一组在给电动机配电的柜体上,
这样来形成差动。
不知道各位遇到过这种情况没有?谢谢。
免费打赏
wangxf
2014年04月05日 23:46:49
23楼
路过此地,下马学习学习,谢谢!
回复
qsy0
2014年04月06日 13:13:13
24楼
江上一舟 发表于 2014-4-4 09:54 变频启动的吧,无法做差动的变频控制也要按规范来的,可以采用自适应差动互感器做差动保护。
回复
hxq2237951740
2014年04月06日 17:02:23
25楼
学习,学习不错
回复
我爱喝绿茶
2014年04月06日 22:16:11
26楼
给楼主顶一顶,惭愧,有点看不懂。
回复
电气交流
2014年04月07日 10:38:49
27楼
一般变频运行不设置差动保护。
回复
小风雪
2014年04月07日 19:59:58
28楼
跟厂家协商吧
回复
xuexi999123
2014年04月08日 12:46:05
29楼
讲得好,学习了。
回复

相关推荐

APP内打开