梁底筋在柱内锚固和在柱边搭接时的问题
oschenli
oschenli Lv.6
2014年04月02日 18:02:18
只看楼主

如图,如果梁底筋是25的三级钢,混凝土是C30的,非抗震,同截面接头面积25%,那LA=35d,L1=LA*35d*1.2*0.7,这样算对不,0.7是受压钢筋搭接长度是受拉钢筋的0.7倍,顺便问下机械连接能不能在梁柱节点的位置,就是我梁底筋全在梁柱节点连接,机械连接受压钢筋接头不需要错开。求各位高手解惑,谢谢!


如图,如果梁底筋是25的三级钢,混凝土是C30的,非抗震,同截面接头面积25%,那LA=35d,L1=LA*35d*1.2*0.7,这样算对不,0.7是受压钢筋搭接长度是受拉钢筋的0.7倍,
顺便问下机械连接能不能在梁柱节点的位置,就是我梁底筋全在梁柱节点连接,机械连接受压钢筋接头不需要错开。
求各位高手解惑,谢谢!
123.png

123.png

免费打赏
pengshuai77
2014年04月14日 10:59:50
42楼
我认为不乘以0.7,相对保守一点,但是乘以0.7也不能完全算错。
混规中,明确说明了机械连接接头宜相互错开,机械连接区域长35d。
回复
xxb18883157611
2014年04月14日 20:51:52
43楼
L1是什么?
回复
xxb18883157611
2014年04月14日 21:02:07
44楼
35D是受拉钢筋的基本锚固长度,0.7是受拉钢筋锚固长度的修正系数。楼主们不要混乱咯
回复
xxb18883157611
2014年04月14日 21:03:39
45楼
limin369 发表于 2014-4-10 15:54 这个要看各个工况下,是不是都是受压区,如果都是的话,可以乘以0.7是受拉才乘0.7吧?
回复
眼镜熊
2014年04月14日 22:36:51
46楼
路过 看看情况
回复
富强168
2014年04月15日 11:16:48
47楼
楼主要认真体会11G101和12G901呀
回复
abunited
2014年08月12日 15:15:54
48楼
好多人说的多是挫的