基础底板的沉降后浇带,应该是在主楼完成施工两个月后进行浇筑,那么降水工程什么时候停止呢?是后浇带完成浇筑之后吗?
基础底板的沉降后浇带,应该是在主楼完成施工两个月后进行浇筑,那么降水工程什么时候停止呢?是后浇带完成浇筑之后吗?
2楼
我这后浇带浇筑完成1个月后停止的,看你那现场实际情况了
回复
3楼
修普诺斯 发表于 2014-4-3 07:36 我这后浇带浇筑完成1个月后停止的,看你那现场实际情况了非常感谢你的回复。
回复
4楼
后浇带完成施工后,且基础回填后。
回复
5楼
后浇带混凝土达到设计要求。
回复
6楼
一定要等到后浇带浇筑好吗?我们这儿是基础四周回填好,就准备停了啊,一天的费用拖不起啊
回复
7楼
降水一般是要地板混凝土达到龄期的
回复
8楼
学习一下。。。。。
回复
9楼
沉降后浇带一般是在主体结构封顶后至少一个月,即沉降稳定后方可封闭。
回复
10楼
降水必须在所有后浇带全部封闭完成后方可停止降水,进行降水井的封闭。
回复
11楼
心都快跳出来了!这是在玩命!有那么高的薪水值得这样做?!施工管理太差了,就不信有安全用具而工人不用!
回复