电容柜中的老问题
sydl18
sydl18 Lv.9
2014年04月02日 11:35:47
只看楼主

本帖最后由 sydl18 于 2014-4-2 11:37 编辑 看了几个论坛中电容柜中元件烧毁的帖子,查了下国标,现在都是08版 了,有几个问题:1、用熔断器还是用微断,国标中只写了熔断器,没提微断, 但现在都在用,极限分断基本都是6KA,还有4.5KA的{:2_75:}2、电容柜若是选用熔断器,总开关是否用刀开就可,还是刀熔?现在用的断路器+微断的居多。还有,若接触器上级用了熔断器,热继电器可否取消?

本帖最后由 sydl18 于 2014-4-2 11:37 编辑

看了几个论坛中电容柜中元件烧毁的帖子,查了下国标,现在都是08版 了,有几个问题:
1、用熔断器还是用微断,国标中只写了熔断器,没提微断, 但现在都在用,极限分断基本都是6KA,还有4.5KA的{:2_75:}
2、电容柜若是选用熔断器,总开关是否用刀开就可,还是刀熔?现在用的断路器+微断的居多。还有,若接触器上级用了熔断器,热继电器可否取消?
3、若不选用接触器,用微断+智能复合开关能否解决微断的分断能力的问题?


星湖
2014年04月02日 12:32:16
2楼
顶下,前段时间也查了很多贴子,对微断上桩导线熔断的问题还有疑问,并且发现不仅仅微断出现这样的情况,熔断器也发生过。
回复
hunduoluo
2014年04月04日 08:49:26
3楼
按理说是应该装熔断器的,不过我们这边普遍都是装微断(方便)。 还有热继电器我以前问过正泰厂家的技术不,他们说电容柜的这个热继电器基本就是个摆设,起不了什么作用。
还有我们这边成套厂电容柜的配置基本是:
GGD 刀开-微断-接触器-电抗器(用户要求才装)-热继(可有可无)-电容器
抽屉柜 刀熔开关-微断-接触器-电抗器(用户要求才装)-热继(可有可无)-电容器
回复
sydl18
2014年04月04日 09:24:56
4楼
看ABB的标准方案中,OS/OT--->RVC--->XLP--->UA--->Reactor--->CLMD,没有热继了,问过ABB人员,回答是:电容器的损坏主要是由于过压或短路所造成,过载影响较小,而热继主要用于电机的过载保护,所以,用热继保护电容不适合建议选择熔断器。我觉得还是有道理的,不过有两点疑问:
1、下面有了XLP,用OS或用OT有什么不同,成本可不一样哦
2、ABB自己有分断能力50KA的微断系列,为什么不用微断代替XLP?毕竟后期维护还是微断方便

有点较真了,向大家请教

回复
xuexi999123
2014年04月05日 12:22:36
5楼
我也想学习一下。
回复
向天索要1度电
2014年04月05日 20:15:41
6楼
学习下,此贴不能沉,接着探讨啊。
回复
fg18
2014年04月05日 23:31:27
7楼
关于电容柜本论坛已经多次出现微断烧毁的问题,正常的电容柜配置不管微断还是熔断器实际运用中基本都能正常使用,包括热继电器在实际运行中还是有作用的。出现问题主要在于用户的负荷性质。特别是冲击性负荷,对电容柜使用配置必须针对性的配置。
回复