请教关于低压配电柜安装的问题。
siue_buchx
siue_buchx Lv.8
2014年04月01日 17:00:04
只看楼主

请教大家,放在地下室配电间的低压配电柜(上进上出线),是否需要结构预埋件固定配电柜?或是直接放在地上就可以呢?是否有安装标准图集?谢谢了。

请教大家,放在地下室配电间的低压配电柜(上进上出线),是否需要结构预埋件固定配电柜?或是直接放在地上就可以呢?是否有安装标准图集?谢谢了。
免费打赏
rld0431
2014年04月03日 15:11:10
13楼
需要制作槽钢基础,还要将槽钢基础与柜、与地面固定牢固,比如打膨胀螺栓或植锚
回复
hb7975
2014年04月04日 07:45:51
14楼
siue_buchx 发表于 2014-4-2 10:06 请问有标准图集吗?请参见吕老图籍 (吕光大建筑电气安装工程图籍)