关于基坑降水的几个小问题!
chenjailer
chenjailer Lv.4
2014年03月31日 21:02:37
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑 请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下: 1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井? 2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内? 在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-4-1 10:15 编辑

请哪位接触过基坑降水的朋友指教一下:
1、深井基坑有没有布置原则之类的经验?如什么时候用深井降水?井径一般有多大?多远距离布置一个深井?占地面积一万平的区域要布置几个深井?
2、深井降水或者轻型井点降水时,我的井是布置在基坑的边坡上还是布置在基坑内?
在下是个菜鸟,以前都没接触过,问题要是问到太白痴了请见谅!
免费打赏
常常想起
2014年04月01日 11:12:28
2楼
这里有个资料 你可以参考下:
根据场地工程地质条件及周围建筑环境,并经现场实地踏勘、调查、调研,在充分考虑施工现场建筑环境情况下,并考虑该支护安全可靠、经济合理、技术可行的原则,确定本深基坑工程专项施工方案。
一、 基坑支护拟采用两种形式:1桩锚支护2自然放坡挂网喷射混凝土防护。
1、 桩锚支护
基坑的北侧紧邻燕山大街,该侧并有供市政电信使用的各种管线,不具备放坡条件,该位置拟采用排桩加锚索支护结构。桩径采用600mm、桩间距1100mm、桩长12.0米、支护桩数约71根,桩顶设500x800冠梁,按构造配筋,主筋为3¢16+2¢16,箍筋为¢8@200.支护桩主筋采用10¢18螺纹钢筋、箍筋均采用¢8@150,加劲钢筋均采用¢14螺纹间距2000,桩和冠梁均采用c25混凝土浇筑。锚索采用2根15、2级钢绞线设置一道长度分别为12.0米、水平间距2.2米,竖直间距2.5米。锚索腰梁采用工字钢梁。两桩之间空隙采用挂钢丝网喷灰处理。
2、自然放坡挂网喷射混凝土防护
基坑西侧、南侧及东侧部分周围无建筑物,场地教宽敞,基本具备放坡条件,这些部位拟采用自然放坡挂网喷射混凝土防护。
二、 基坑降水拟采用管井同时结合明排进行降水
1、管井降水:基坑降水管井沿基坑周围设置16口,基坑内设置一口观测井,井深13.0米,降水井井径采用400mm,间距12.0m。潜水泵的能力为:潜水泵流量10-15m³/h、扬程20m,下泵深度12.0.排水总管采用直径220mm钢管,排水总管将水汇集到沉淀池中,经沉淀池三级沉淀后排放到污水管网。
2、 基坑内明排措施:坑内设置排水盲沟和集水井7口,当基坑开挖到基底标高时,根据地质情况基底会含有明显残余水,结合基坑开挖进程,在基坑内四周设置排水盲沟,设置在基础筏板外400mm,排水沟:0.3m宽,0.3m深,在基坑的角落和四周适当位置设置集水井(间距采用30m),集水井:0.5m长,0.5m宽,1.0m深,排水沟与集水井采用空压机带风镐开挖或采用电镐开挖;开挖后再水沟内铺设滤水碎石。集水坑内放置泥浆泵排到地面的排水总管,引入市政的雨水管网。
3、 后续各种桩锚图和集水井图
回复

相关推荐

APP内打开