锅炉水冷壁爆管故障原因分析,你有何见解
nuannuan941
2014年03月31日 15:11:14
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑

某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。

进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约 1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约350mm,管厚4.6mm(图纸要求5.0),且该处的管子有涨粗现象;该管子表面呈黄色,有氧化皮层。俩旁管子受高压水冲刷,有不同程度凹陷。

forum.jpg


forum (1).jpg


forum (3).jpg


forum (2).jpg


就爆管故障形态分析,可能产生原因有:


随后把水冷壁下集箱的手空盖打开后发现有许多块状金属物,证明水冷壁下集箱有杂物影响水循环流量、产生汽阻的判断是有正确的。造成水冷壁下集箱有杂物的原因是:锅炉在清洗过后,把水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉,该锅炉在清洗后又长时间(1个多月,时间实在冬天)没有开车,造成杂物凝结成块状。


处理方法:


经过清理,该锅炉已经运行至今半年。


forum (3).jpg


forum.jpg


forum (1).jpg


forum (2).jpg

免费打赏
贫僧用飘柔
2014年04月01日 16:00:36
12楼
分析的很好,学习了。
回复
woshenye1024
2014年04月01日 16:05:46
13楼
进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约350mm,管厚4.6mm(图纸要求5.0),且该处的管子有涨粗现象;该管子表面呈黄色,有氧化皮层。俩旁管子受高压水冲刷,有不同程度凹陷
求问当时颅内的压强是多少?????
回复
梦就在
2014年04月01日 16:44:16
14楼
锅炉在清洗过后,水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉(这是谁清洗的?排掉杂物,是基本常识),锅炉在清洗后又长时间(1个多月,时间实在冬天)没有开车(开车前必须坚持呀),
回复
chyw19900817
2014年04月01日 20:38:29
15楼
不错的资料,感谢分享
回复
潜水艇
2014年04月01日 23:58:53
16楼
路过学习,谢谢分享........
回复
小小菲菲
2014年04月02日 00:28:18
17楼
这是维修基本常识呀
回复
yinshuihepan2008
2014年04月02日 07:23:17
18楼
chenxi107985556 发表于 2014-4-1 16:44 锅炉在清洗过后,水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉(这是谁清洗的?排掉杂物,是基本常识 …呵呵,点到关键的地方喽
回复
liufengqi12
2014年04月02日 08:21:07
19楼
不错的资料,感谢分享,楼主赞一个
回复
qq2504244429
2014年04月02日 09:35:50
20楼
资料不错,谢谢分享。
回复
洋儿
2014年04月02日 09:37:32
21楼
这资料。好。赞一个
回复

相关推荐

APP内打开