锅炉水冷壁爆管故障原因分析,你有何见解
nuannuan941
2014年03月31日 15:11:14
来自于采暖供热
只看楼主

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑 某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。 进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm

本帖最后由 nuannuan941 于 2014-3-31 15:11 编辑

某公司一台150吨锅炉投运二个多月后,运行人员发现炉膛突暴2542pa正压(范围为负100Pa负200Pa),伴随着锅炉汽包水位下降,炉膛内有气流声。判定为爆管事故,随即紧急停炉。

进入炉内进行检查,发现爆管位置在后墙水冷壁,右侧炉膛出口下部约 1.5米,右起第23根管子,有一爆口长约90mm,最宽20mm;在爆口下部100mm处,有竖向拉伸裂纹,裂纹长度约350mm,管厚4.6mm(图纸要求5.0),且该处的管子有涨粗现象;该管子表面呈黄色,有氧化皮层。俩旁管子受高压水冲刷,有不同程度凹陷。

forum.jpg


forum (1).jpg


forum (3).jpg


forum (2).jpg


就爆管故障形态分析,可能产生原因有:


随后把水冷壁下集箱的手空盖打开后发现有许多块状金属物,证明水冷壁下集箱有杂物影响水循环流量、产生汽阻的判断是有正确的。造成水冷壁下集箱有杂物的原因是:锅炉在清洗过后,把水冷壁、过热器、集箱等内壁上的铁锈等杂物没有排掉,该锅炉在清洗后又长时间(1个多月,时间实在冬天)没有开车,造成杂物凝结成块状。


处理方法:


经过清理,该锅炉已经运行至今半年。


forum (3).jpg


forum.jpg


forum (1).jpg


forum (2).jpg

笨家伙
2014年04月01日 09:23:25
2楼
好材料,安全工程师考试必备啊
回复
夜神丶月
2014年04月01日 09:23:54
3楼
嗯,过来学习学习
回复
xlgk1234
2014年04月01日 09:35:57
4楼
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
回复
michael_chan1234
2014年04月01日 09:39:18
5楼
感谢分享!在其它工程上,经常遇到或听闻设备在正式运行不久后出现问题,查核原因都是运行/调试前的清洗不干净所致,大家要注意这工序了
回复
逐风
2014年04月01日 10:35:32
6楼
感谢分享,过来学习一下
回复
goldenbay
2014年04月01日 13:56:08
7楼
故障分析的有道理,处理的方法正确
回复
haixinbaba
2014年04月01日 14:00:25
8楼
是个不错的案例分析
回复
北方的狼999
2014年04月01日 14:23:49
9楼
这种现象很少见,不过我也碰到过。
回复
hjs918
2014年04月01日 14:28:21
10楼
参与学习,谢谢分享。
回复
yonggang2011
2014年04月01日 15:38:20
11楼
路过,学习一下。谢谢
回复

相关推荐

APP内打开