求助关于建筑给水水力计算表的问题
luuucky
luuucky Lv.7
2014年03月27日 16:07:03
只看楼主

本人在自学建筑给排水,进度很慢。在尝试做一套图纸的计算书手工计算时遇到这样的问题:列出了每段计算管段的当量和当量总数以后,要计算设计秒流量。按照书上的住宅设计秒流量的计算方法,计算步骤是这样的:1.求得平均出流概率2.查对应的αc值3.求出同时出流概率4.再用q=0.2*U*Ng公式求得设计秒流量我的问题就是,在我列的这个表格中,每一段的设计秒流量都要单独进行一次1-4的计算吗?

本人在自学建筑给排水,进度很慢。在尝试做一套图纸的计算书手工计算时遇到这样的问题:
QQ截图20140327155747.jpg
列出了每段计算管段的当量和当量总数以后,要计算设计秒流量。

按照书上的住宅设计秒流量的计算方法,计算步骤是这样的:

1.求得平均出流概率
2.查对应的αc值
3.求出同时出流概率
4.再用q=0.2*U*Ng公式求得设计秒流量

我的问题就是,在我列的这个表格中,每一段的设计秒流量都要单独进行一次1-4的计算吗?



QQ截图20140327155747.jpg

免费打赏
luuucky
2014年03月28日 14:22:13
12楼
zjin 发表于 2014-3-28 13:25 8楼正解。U0是与每户当量总数和每户人口数有关的平均出流概率,当户型不变的立管,只需计算一次U0;U是 …感谢您回答!现在很清楚了!
回复
煮酒
2014年03月28日 14:57:01
13楼
非常感谢楼主,最近也在困扰,现在明白了很多~
回复