题11-15:某无人值守的35KV/10KV变电所,35KV侧采用线路变压器组接线,10KV侧采用单母线分段接线,设母联断路器,两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35KV断路器及10KV进线断路器跳闸,10KV母线断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷重,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35KV及10KV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:
12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充电运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池,为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kchm值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1 (B)1.83
(C)9.53 (D)10.63
答案:【 】 解题过程:
放电初期承受的放电电流该是过少?
1、40AH/2+5+5+120=150A(持续放电容量除无人值班时间2H+35KV和10KV断路器跳闸+母联自投)
2、5+5+5+5+120=140A(信号+控制+35KV跳闸+10KV跳闸+母联自投)
3、(40-5*1)/2+5+5+120=147.5A(持续放电容量—事故照明容量)除2H+35、10KV跳闸+自投
哪个合理?
12楼
insomniac83 发表于 2014-3-31 20:37 我也觉得是选B,抛砖引玉,试着做下:依据DL/T5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》第5.2.3条及附录 …不好意思算错了,应该是:事故放电初期放电电流Icho=25A(信号+控制+35KV跳闸+10KV跳闸+10KV母联跳闸),Kcho=Kk*Icho/I10=1.1*25/15=1.83.
回复
13楼
供大家参考!
回复
14楼
xudi1234 发表于 2014-5-18 12:13 供大家参考!同意楼上的
回复
15楼
恩,很有道理;
不过还有一个疑问,什么样的情况才用得到1min断路器自投的这项统计呢?既然能够进入这个统计表格,肯定有用到的地方的吧?
回复
16楼
zhuge307 发表于 2014-5-18 20:06 恩,很有道理;不过还有一个疑问,什么样的情况才用得到1min断路器自投的这项统计呢?既然能够进入这个统 …我估计这个就是干扰项,在这5道题里貌似都用不到。
回复
18楼
正确答案应为(B)
回复
19楼
xudi1234 发表于 2014-5-18 12:13 供大家参考!同意楼主的分析。
回复
20楼
B答案,也就是1.83的算法,认为在蓄电池浮充状态下,母联合闸的冲击电流(120A)的影响可以不计,
不过我有点不明白,根据规范中的附录下图,即使在浮充状态下,冲击电流同样会导致电池输出电压下降,怎么能忽略合闸电流的影响呢?
回复
22楼
路过学习了!!!!!
回复
23楼
本帖最后由 l13591991255 于 2014-9-3 20:44 编辑
应该是C 9.53,冲击负荷统计只统计同时动作的断路器,变压器两侧的断路器与10kV母联断路器的动作应该是有先后顺序的,至于说自投电源来自充电装置,充电装置在发生事故的时候很可能自身都已经失去电源了。
《工业与民用配电设计手册》P393
回复