题11-15:某无人值守的35KV/10KV变电所,35KV侧采用线路变压器组接线,10KV侧采用单母线分段接线,设母联断路器,两台变压器同时运行、互为备用,当任一路电源失电或任一台变压器解列时,该路35KV断路器及10KV进线断路器跳闸,10KV母线断路器自动投入(不考虑两路电源同时失电)。变电所采用蓄电池直流操作电源,电压等级为220V,直流负荷重,信号装置计算负荷电流为5A,控制保护装置计算负荷电流为5A,应急照明(直流事故照明)计算负荷电流为5A,35KV及10KV断路器跳闸电流均为5A,合闸电流均为120A(以上负荷均已考虑负荷系数)。请解答下列有关操作电源的问题:
12.假定事故全停电情况下(全停电前充电装置与蓄电池浮充电运行)。与之相对应的持续放电时间的放电容量为40Ah,选择蓄电池容量为150Ah,电池数为108块,采用阀控式贫液盐酸蓄电池,为了确定放电初期(1min)承受冲击放电电流时,蓄电池所能保持的电压,请计算事故放电初期冲击系数Kchm值,其结果最接近下列哪项数值?
(A)1.1 (B)1.83
(C)9.53 (D)10.63
答案:【 】 解题过程:
放电初期承受的放电电流该是过少?
1、40AH/2+5+5+120=150A(持续放电容量除无人值班时间2H+35KV和10KV断路器跳闸+母联自投)
2、5+5+5+5+120=140A(信号+控制+35KV跳闸+10KV跳闸+母联自投)
3、(40-5*1)/2+5+5+120=147.5A(持续放电容量—事故照明容量)除2H+35、10KV跳闸+自投
哪个合理?
2楼
这题 据说是B
回复
3楼
我也觉得是选B,抛砖引玉,试着做下:
依据DL/T5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》第5.2.3条及附录B.2.1.3条,
事故放电初期放电电流Icho=20A(信号+控制+35KV跳闸+10KV跳闸),Kcho=Kk*Icho/I10=1.4*20/15=1.87.
回复
4楼
继续看不懂!:L
回复
5楼
可是按表5.2.3中所列的备自投电流也应被包括在内的啊
回复
6楼
zhuge307 发表于 2014-4-8 19:07 可是按表5.2.3中所列的备自投电流也应被包括在内的啊据有工作经验的人讲 自投电流来自充电装置
回复
7楼
insomniac83 发表于 2014-3-31 20:37 我也觉得是选B,抛砖引玉,试着做下:依据DL/T5044-2004《电力工程直流系统设计技术规程》第5.2.3条及附录 …事故放电初期放电电流Icho=130A(10KV跳闸+35KV跳闸+10KV自投),Kcho=Kk*Icho/I10=1.1*130/15=9.533
回复
8楼
这一题确实挺搞,期望大家讨论一下,给出一个有说服力的怎么确定事故放电初期冲击放电电流的理由
回复
9楼
事故全停电,应该是2回都停,事故放电初期放电电流Icho=30A(10KV跳闸2个+35KV跳闸2个+信号+控制),Kcho=Kk*Icho/I10=1.1*30/15=2.2
回复
10楼
tingjiantaoshen 发表于 2014-5-6 08:21 事故全停电,应该是2回都停,事故放电初期放电电流Icho=30A(10KV跳闸2个+35KV跳闸2个+信号+控制),Kcho=Kk* …兄弟,题目里有说明,不考虑两路电源同时停电,请注意“同时”,你的这个直流统计就是同时的情况。
回复
11楼
jackie_xie 发表于 2014-5-5 15:49 事故放电初期放电电流Icho=130A(10KV跳闸+35KV跳闸+10KV自投),Kcho=Kk*Icho/I10=1.1*130/15=9.533兄弟,不用统计信号和控制负荷么?
回复