施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看

施工现场发现,有一处雨棚漏做,建筑平面图由此雨棚,结构漏配筋,故现场漏做此雨棚。而此雨棚不能取消,同时结构在雨棚的标高处没有梁,没法做混凝土雨棚,做钢结构的领导考虑会增加成本,各位大师,怎么看
免费打赏
caojing1984
2014年03月25日 14:06:11
12楼
轻钢雨棚不就可以了
回复
gs_shine
2014年03月25日 15:08:01
13楼
楼主可以植筋啊。把钢筋植到上面那层楼板里面,再把雨篷做的小点,挑出900就行了吧,植入也就是个1m深大概,然后浇混凝土吧 只有这样了,要不你就加根小柱子,顶上一个小梁再做雨篷。
再问下 这结构是砖混还是框架?
回复
mrmaowei
2014年03月25日 15:10:58
14楼
还是做钢结构的吧,不过没有梁预埋也是问题,解决了梁的问题了还不如植筋,真纠结啊:'(
回复
limin369
2014年03月25日 16:06:37
15楼
钢结构也有便宜的
回复
guanli1988
2014年03月25日 17:36:23
16楼
钢结构也不错吗,就是不会做呀
回复
suqinghua2008
2014年03月25日 21:48:46
17楼
建议钢雨棚,植筋不太牢固,并且都是挑筋
回复
a510267745
2014年03月25日 21:55:07
18楼
对啊,一个雨篷能多多少...
回复
bianzw01
2014年03月26日 07:38:54
19楼
植筋补做一个就行了。又不是多困难的事
回复
井底之蛙
2014年03月26日 08:21:03
21楼
可以做个铝制的
回复
sky0714012053
2014年03月26日 09:08:57
22楼
判卷组组长 发表于 2014-3-25 13:41 楼主可以植筋啊。把钢筋植到上面那层楼板里面,再把雨篷做的小点,挑出900就行了吧,植入也就是个1m深大概, …框架结构,上层楼板标高在雨棚标高上2米位置,你的建议不可行