本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 20:18 编辑 场地地下水主要包括浅部土层孔隙水和深部基岩裂隙水,浅部土层均为粉质粘土,为相对隔水层,局部夹粉土,为弱透水层。浅部地下水为孔隙水,主要分布于场地北部的粉土层中,不连续,局部为上层滞水,深部基岩裂隙一般不发育,但多为闭合。因此裂隙中含水量较低。总体而言,场地地下水不甚发育,其补给来源主要为大气降水。 针对上面所说的情况,做基坑支护的时候还需要做止水帷幕吗?如果不需要,那土层中还是会有漏水的地方吧?我打算用直径800间距2000的灌注桩做支护桩,不做止水措施,桩间隙会不会很不安全?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 20:18 编辑

场地地下水主要包括浅部土层孔隙水和深部基岩裂隙水,浅部土层均为粉质粘土,为相对隔水层,局部夹粉土,为弱透水层。diabloboy521
2014年03月28日 19:46:09
16楼
止水帷幕太浪费了,井点降水就可以了!
回复
子寓
2014年03月29日 07:13:15
17楼
做井点降水经较好。
回复
王农勤
2014年03月29日 13:19:29
18楼
可以采用井点降水的方式.
回复
lhs5182008
2014年03月29日 13:44:07
19楼
基坑支护需要具有岩土工程资质的单位设计的,也就是做地质勘察的单位。具体要求可以与地质勘察单位联系沟通,要有依据地质条件做出降水方案的。
回复
js_stray
2014年03月30日 11:12:39
20楼
请教一下,基坑深度有多深要做止水帷幕啊?若是基坑深度不深的话,井点降水和喷锚支护能不能达到止水帷幕所造成的效果呢?
回复
ifyoum
2014年03月30日 22:22:27
21楼
学习学习:)
回复
gaomielen
2014年04月03日 13:54:07
22楼
js_stray 发表于 2014-3-30 11:12 请教一下,基坑深度有多深要做止水帷幕啊?若是基坑深度不深的话,井点降水和喷锚支护能不能达到止水帷幕所 …这个不是看基坑有多深,而是看地下水位的情况的,如果地下水不活跃的话,基坑周边的土层为透水能力弱的土层,井点降水就可以了。