本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 20:18 编辑 场地地下水主要包括浅部土层孔隙水和深部基岩裂隙水,浅部土层均为粉质粘土,为相对隔水层,局部夹粉土,为弱透水层。浅部地下水为孔隙水,主要分布于场地北部的粉土层中,不连续,局部为上层滞水,深部基岩裂隙一般不发育,但多为闭合。因此裂隙中含水量较低。总体而言,场地地下水不甚发育,其补给来源主要为大气降水。 针对上面所说的情况,做基坑支护的时候还需要做止水帷幕吗?如果不需要,那土层中还是会有漏水的地方吧?我打算用直径800间距2000的灌注桩做支护桩,不做止水措施,桩间隙会不会很不安全?

本帖最后由 csccbjs 于 2014-3-27 20:18 编辑

场地地下水主要包括浅部土层孔隙水和深部基岩裂隙水,浅部土层均为粉质粘土,为相对隔水层,局部夹粉土,为弱透水层。2014年03月24日 19:20:15
2楼
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-25 08:55 编辑

个人感觉没必要做止水帷幕,可以在基坑周边做井点降水,然后在做支护桩,建议桩间隙进行喷锚。
回复
gaomielen
2014年03月25日 09:26:04
3楼
守望者 发表于 2014-3-24 19:20 个人感觉没必要做止水帷幕,可以在基坑周边做井点降水,然后在做支护桩,建议桩间隙进行喷锚。嗯,感觉这样做应该可以,谢谢哦!
回复
zhujing948520
2014年03月26日 21:35:19
4楼
没必要做止水帷幕,做井点降水
回复
agd789
2014年03月27日 09:17:56
5楼
同意守望者的看法
回复
luoguiren
2014年03月27日 21:12:00
10楼
同意守望者的建议,桩间距2米有点大了,中间喷锚问题解决了
回复
roecky
2014年03月27日 22:40:09
11楼
描述的是不是有点笼统啊!:P
回复
yanna0710
2014年03月28日 08:29:30
12楼

真心学习了,值得一看。
回复
zwqhnr
2014年03月28日 09:40:08
13楼
值得学习~!!!
回复
soonling
2014年03月28日 11:37:34
14楼


学习了,基坑支护 真有点薄弱哦
回复
ass540452097
2014年03月28日 15:40:35
15楼
没干过啊 学习