食品生产车间生产设备功率800kw,进线电缆和断路器应该怎样选择?
喜欢一个人放肆
2014年03月24日 10:16:45
只看楼主

生产设备功率太大了,不知道电缆和断路器应该怎样选择?

生产设备功率太大了,不知道电缆和断路器应该怎样选择?
天下唯吾曹孟德
2014年03月24日 10:49:37
2楼
能选3条240吗?看看其他人怎么说
回复
lingxuct
2014年03月24日 11:09:43
3楼
800KW肯定不是一台设备,说说设备在车间内的布置和现有电源情况如何?
回复
andy_lhua
2014年03月24日 13:25:44
4楼
1、断路器的额定电压应不低于其保护或控制回路的额定电压
2、断路器额定电流 是指断路器的脱扣器允许长期通过的电流。即为过流脱扣器的额定电流 应不小于线路的计算电流 。
3、额定短路通断能力应不小于线路中可能出现的最大短路电流。
4、按保护条件和上下级保护配合选择低压断路器的脱扣器电流和动作电流。
5、按发热条件选择电缆的截面,参照表选择电缆。
回复
xintaijuedingyiqie
2014年03月26日 08:17:13
5楼
可以选框架式断路器
回复
xzl
2014年03月26日 09:13:59
6楼
学习了,谢谢分享!!
回复
lesonlee
2014年03月26日 09:43:29
7楼
本帖最后由 lesonlee 于 2014-3-26 09:46 编辑

個人觀念~僅供參考~

僅就樓主提供之有限資訊~
提供下列敘述供參考~

前提為保護設備比製程(工藝)重要~
(火電廠~晶圓廠~石化廠~就不是如此考量了)
概估如下~
800kw取1000KVA為計算需求
(功率因數加效率取0.8~不考慮負載使用因數(負載參差率)~此為經驗值概算)
電壓應該為3PHASE 380V~
電流概算為1519A~
使用1600AF/1600AT之ACB
至於纜線則須詢求此項目是否指定材質~
因為PVC與XLPE及EPR(絕緣材料)的安全載(電)流容量不同~
再依材質須要查詢GB(國標)對應之纜綫尺寸~
(個人認為只要符合整定之熱跳脫設定值即可~
當然需要考量短路電流的~熱與機械破壞~核定)

希望上列敘述對樓主您有所幫助~


回复
wangyuhua917
2014年03月26日 10:23:00
8楼
学习了,谢谢楼主分享
回复
注册电气师
2014年03月26日 18:27:31
9楼
不懂,学习学习!!!!!
回复
pangxie1030
2014年04月02日 11:02:33
10楼
800kW 一般都要上10kV的了吧, 不然很难达到低压供电半径要求250m以内, 看看供电半径和负荷中心 确定外置箱变或配电室的位置,还有设备的同时率 功率因数 确定变压器容量和无功补偿容量

真要低压供电 要考虑 同时率 功率因数 电缆压降 灵敏度 单选一条线路配电室和厂房都要上框架式断路器 很不划算 肯定还是要把800kW分成三四条线路供电 用塑壳式断路器 这样厂房少弄一个大柜子
回复

相关推荐