本人正做一住宅小区,是20多栋小高层和楼间的10多个地下车库,小区占地,东西方向长420米,南北长350米。整个小区消防我想公用一套水箱-水泵-水池加压系统,现在水箱我设置在小区最西北角的饿一栋最高楼的屋顶上,现在水池和泵房在小区的位置选择还有什么规定吗?望各位赐教。在线等,谢谢。。。。。
本人正做一住宅小区,是20多栋小高层和楼间的10多个地下车库,小区占地,东西方向长420米,南北长350米。整个小区消防我想公用一套水箱-水泵-水池加压系统,现在水箱我设置在小区最西北角的饿一栋最高楼的屋顶上,现在水池和泵房在小区的位置选择还有什么规定吗?望各位赐教。在线等,谢谢。。。。。
2楼
水池放在哪里没有关系,管网没问题就可以.
回复
3楼
不好意思,请问管网还会存在什么问题吗?
回复
4楼
2楼说得太笼统,容易误导别人哈。
我认为楼主没有介绍清楚消防水源情况。如果你是室外仅有一路水源,需要考虑消防水池储存室外消防用水的情况时,消防水池应该尽量居中,使整个小区都在其保护半径范围内。当一个消防水池无法满足保护半径的要求时,应异地再设置室外消防水池,以满足室外消防的要求。当室外有两股水源引入时则不需要考虑这个问题。
回复
5楼
1个消防水池明显不够,室外消防水池保护半径150m,所以按规范应设3~4座室外消防水池,当然可以利用室外景观水池或游泳池代替。至于泵房可放于地下室,而水箱的位置放在最高建筑屋顶本身没错,但要考虑小区的建设情况。如果是分期建设,分期投入使用的话,一期建筑中应设消防水箱及加压设备,否则无法投入使用,建设方也无法交房给业主。如果设计考虑不周,将来非常难于补救,切记!
回复