本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑 各位大大,请教一个问题: 本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊? 具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑
各位大大,请教一个问题:
本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊?
具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。
12楼
看大神怎么说,学习学习
回复
13楼
严重的话加基础截面积(基础侧壁四周植筋),基础底部根据地勘报告增加高压旋喷桩或者经济的话四周加深基础深度,新基础拉住原有基础防止继续下沉。原因分析:回填土未有效分层压实导致基础回填土泡水影响原有承载力。
回复
14楼
可以采用基底注浆加固的方法进行处理。
回复
15楼
注浆可以处理,但费用有可能比重做还高,慎重考虑!
回复
16楼
且风险较大,毕竟地下不确定因素太多。
回复
17楼
要加固肯定是注浆加固了,但是代价确实高,而且效果一般。其实回填土之内的等他沉降稳定是最好的,先别管它,只要不影响使用不就行了,等稳定后看使用需要再调整才是最好的,瞎折腾可能是费力不讨好。
回复
18楼
lining2011biye 发表于 2014-3-24 12:31 要加固肯定是注浆加固了,但是代价确实高,而且效果一般。其实回填土之内的等他沉降稳定是最好的,先别管它 …继续沉降的话肯定影响循环泵运行,我就怕循环泵两端的铸铁件因为沉降断裂了
回复
19楼
看来我们施工机泵基础之前,权衡了一下,4米多的回填土,有沉降危险,所以回填了混沙。现在看来非常正确。
回复
20楼
nxm1728 发表于 2014-3-24 18:45 继续沉降的话肯定影响循环泵运行,我就怕循环泵两端的铸铁件因为沉降断裂了修复几个断的铸铁件代价应该不大吧,而且不费啥工吧。
回复
21楼
nxm1728 发表于 2014-3-24 18:45 继续沉降的话肯定影响循环泵运行,我就怕循环泵两端的铸铁件因为沉降断裂了停产后注浆处理。
回复