本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑 各位大大,请教一个问题: 本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊? 具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。
本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑
各位大大,请教一个问题:
本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊?
具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。
2楼
是仅仅泵的基础沉降,还是泵房整体沉降?回填土什么性质?是砂性土还是黏性土?因为一般只有饱和状态下的砂土或粉土在受到振动时才可能产生液化,光被水泡是不会发生液化的。
回复
3楼
泡水=液化,是搞结构说的吗?
回复
4楼
基础整个向下沉降?我在此想问下楼房沉降过大是采取什么措施处理的?
回复
5楼
应该只是循环泵的基础沉降了,因为循环泵有震动,造成循环泵下的回填土液化,待停暖了,给基础重做。本身循环泵下就是需要做减震的
回复
6楼
甲方施工员 发表于 2014-3-21 09:19 应该只是循环泵的基础沉降了,因为循环泵有震动,造成循环泵下的回填土液化,待停暖了,给基础重做。本身循 …循环泵重做的话,要动的工程量太大了,而且没空间无法上设备。我想对设备基础地下土层进行灌浆可行吗?灌注什么材料,谁有过类似的经验分享一下
回复
7楼
看大神怎么说,学习学习。。。。
回复
8楼
先加固,然后增加点混凝土柱子撑起来,再回填
回复
9楼
楼主可以放一个平面图,这样也好叫大家看看能昨办
回复
10楼
一介书生第二 发表于 2014-3-20 19:05 是仅仅泵的基础沉降,还是泵房整体沉降?回填土什么性质?是砂性土还是黏性土?因为一般只有饱和状态下的砂 …是粘性土,回填深度约2.6米,泵房已使用半年左右,就因为该死的长春水务公司的施工队施工质量问题照成浮球阀跟电子限位阀都失灵了整个地下泵房都泡水了
回复
11楼
应该只是循环泵的基础沉降了
回复