设备基础沉降加固处理方案怎么做?
nxm1728
nxm1728 Lv.6
2014年03月20日 18:07:01
来自于建筑施工
只看楼主

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑 各位大大,请教一个问题: 本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊? 具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。

本帖最后由 一介书生第二 于 2014-3-20 18:57 编辑

各位大大,请教一个问题:
本人现在在长春市,遇到供暖泵房的循环泵基础沉降,需要对基础进行处理,谁能提供比较可行的方案啊?
具体原因是因为水务公司供水管的浮球阀失效,造成整个泵房进水被泡。原循环泵基础是坐落在回填土上的,请教了结构工程师,说是因为回填土泡水引起液化而造成的。
免费打赏
ljyg2012
2014年03月25日 13:48:19
22楼
原循环泵基础是坐落在回填土上的,说是因为回填土泡水引起液化而造成的结构工程师是位奇葩啊,水浸泡是引不起土壤液化的,只有地震才可以!你的原因就是基础土受水浸泡产生沉陷造成的,最好等沉陷稳定后再行处理!不知道具体下沉量是多少?不同的下沉量需要不同的处理方法!
回复
nxm1728
2014年03月25日 13:52:49
23楼
likc1234 发表于 2014-3-25 13:32 停产后注浆处理。谢谢了,目前只能这样了
回复
lu7230182
2014年03月25日 14:38:12
24楼
循环泵重做的话,要动的工程量太大了,而且没空间无法上设备
回复
夜神丶月
2014年03月25日 20:08:28
25楼
新手,过来看看
回复
qq_1462950636286
2016年05月11日 15:14:16
26楼
基础加固一般压密注浆和锚杆桩基础处理技术两种为主,重点看你现场情况,主要提供现场地质报告,原结构图,及建筑图,现场设备布置图等
回复
wangjianxiong123
2016年05月11日 21:31:33
27楼
谢谢楼主分享
回复
dean_tmzx
2017年11月07日 16:06:47
28楼
基础沉降地基处理一般采用转孔然后高压喷浆固化地基土;或者打树根桩。具体情况具体分析,这不是在网上问一下就能解决的。找地勘的或者施工单位开个专题会一起讨论讨论
回复
cof1576080548687
2019年12月12日 00:09:47
29楼
你好,楼主我也遇到同样的问题了,能加我微信聊聊吗707142526
回复

相关推荐