该部位是否属于高支模范围,该如何编制方案?
虚心若愚
虚心若愚 Lv.14
2014年03月20日 15:46:11
来自于建筑施工
只看楼主

如截图所示,a--c轴1层2层为架空层即空中花园,图中可见3层楼板标高为9.9m,无论按国家标准还是地方标准已属于高支模的范围,2层口面开洞有框架梁,模板工程方案编制拟在2层框架梁上采用钢梁间距1.2m铺设,模板支架搭设于钢梁上,钢梁下部采用同型号支架给予回撑。求助该方案是否可行?若不行该如何处理?

截图.jpg 截图.jpg
如截图所示,a--c轴1层2层为架空层即空中花园,图中可见3层楼板标高为9.9m,无论按国家标准还是地方标准已属于高支模的范围,2层口面开洞有框架梁,模板工程方案编制拟在2层框架梁上采用钢梁间距1.2m铺设,模板支架搭设于钢梁上,钢梁下部采用同型号支架给予回撑。求助该方案是否可行?若不行该如何处理?

截图.jpg

免费打赏
miaotian001
2014年03月22日 13:40:30
12楼
采用钢管满堂脚手,立杆间距0.9X1.9m,平杆1.2m,梁底另加立杆,你看如何。
回复
虚心若愚
2014年03月23日 08:54:59
13楼
miaotian001 发表于 2014-3-22 13:40 采用钢管满堂脚手,立杆间距0.9X1.9m,平杆1.2m,梁底另加立杆,你看如何。其实采用什么架体已不是关键,关键是安全技术措施和保障措施,如何去保障施工安全。
回复
虚心若愚
2014年03月23日 08:57:52
14楼
diabloboy521 发表于 2014-3-22 08:29 但是你这样做,不是危险性也很大?!这种架设钢梁的施工方法,也是要论证的吧?!对,必须要验算,并且要计算过程,对存在的各种风险都要逐一分析、识别,宁可在事前做好充分的准备,也不要在时候自食其果,悲苦求怜。
回复
王铜
2014年03月24日 08:18:26
15楼
面积较小
不做专家论证
回复
zhang19920504
2014年03月24日 08:55:59
16楼
新手进来学习一下 !!!!!
回复
qq_1395646107720
2014年03月25日 07:51:40
17楼
长知识啊,楼主好人,楼主加油{:2_85:}{:2_85:}{:2_85:}
回复
萧寒剑
2014年03月25日 08:23:34
18楼
做专项方案,然后通过专家论证,一般达到高度的论证要比达到荷载的论证容易
回复
美wa521de香
2014年03月25日 10:42:37
19楼
楼主还是老老实实的找几个专家给点红包搞定了事吧,监理不会放过你的,嘻嘻。。。。。。
回复
guanli1988
2014年03月25日 17:34:37
20楼
不知道俩学习哦一下吧
回复
guanli1988
2014年03月26日 10:51:56
21楼

直接搭满堂架,因为只是局部,面积较小,可以不做专家论证
回复

相关推荐

APP内打开