如截图所示,a--c轴1层2层为架空层即空中花园,图中可见3层楼板标高为9.9m,无论按国家标准还是地方标准已属于高支模的范围,2层口面开洞有框架梁,模板工程方案编制拟在2层框架梁上采用钢梁间距1.2m铺设,模板支架搭设于钢梁上,钢梁下部采用同型号支架给予回撑。求助该方案是否可行?若不行该如何处理?
如截图所示,a--c轴1层2层为架空层即空中花园,图中可见3层楼板标高为9.9m,无论按国家标准还是地方标准已属于高支模的范围,2层口面开洞有框架梁,模板工程方案编制拟在2层框架梁上采用钢梁间距1.2m铺设,模板支架搭设于钢梁上,钢梁下部采用同型号支架给予回撑。求助该方案是否可行?若不行该如何处理?
12楼
采用钢管满堂脚手,立杆间距0.9X1.9m,平杆1.2m,梁底另加立杆,你看如何。
回复
13楼
miaotian001 发表于 2014-3-22 13:40 采用钢管满堂脚手,立杆间距0.9X1.9m,平杆1.2m,梁底另加立杆,你看如何。其实采用什么架体已不是关键,关键是安全技术措施和保障措施,如何去保障施工安全。
回复
14楼
diabloboy521 发表于 2014-3-22 08:29 但是你这样做,不是危险性也很大?!这种架设钢梁的施工方法,也是要论证的吧?!对,必须要验算,并且要计算过程,对存在的各种风险都要逐一分析、识别,宁可在事前做好充分的准备,也不要在时候自食其果,悲苦求怜。
回复
15楼
面积较小
不做专家论证
回复
16楼
新手进来学习一下 !!!!!
回复
17楼
长知识啊,楼主好人,楼主加油{:2_85:}{:2_85:}{:2_85:}
回复
18楼
做专项方案,然后通过专家论证,一般达到高度的论证要比达到荷载的论证容易
回复
19楼
楼主还是老老实实的找几个专家给点红包搞定了事吧,监理不会放过你的,嘻嘻。。。。。。
回复
20楼
不知道俩学习哦一下吧
回复
21楼
直接搭满堂架,因为只是局部,面积较小,可以不做专家论证
回复