本帖最后由 kristykitty 于 2014-3-20 11:13 编辑 由于施工过程之前的错误,洞口高度不够,后期凿段过梁,该如何补救?
本帖最后由 kristykitty 于 2014-3-20 11:13 编辑
由于施工过程之前的错误,洞口高度不够,后期凿段过梁,该如何补救?
2楼
过梁可以重新做的,过梁主要是承受洞口上部砌体等荷载。按设计要求的洞口高度,然后上部弹出过梁上边线和下边线,洞口两端砌块凿掉;重新补做混凝土过梁就可以了,你这个还好做的,洞口上部有大梁啊,两洞口过梁可以做一个通长的。
回复
3楼
窗口上标高在梁底的比较多,如果有高差,可以通过下沉方式解决;
看图片应该是砖混结构,没看到构造柱,眼神不太好,看不清楚窗口,那么大的圈梁么?
回复
4楼
这个就是说砌墙的时候都没有做好控制线了,没办法补救,只有拆了上面的重新来搞过梁
回复
5楼
得看高度差多少,加强支撑后,将上部过梁凿除。
回复
6楼
要按设计来弄,只有拆过梁, 不过你要求洞口高度 , 那你就把洞口下面的一两层砖拿掉。
回复
7楼
剔出过梁高度,窗两边一边凿进25cm,绑钢筋支模打砼
回复
8楼
看看差多少吧,少点凿掉算了,多的话凿掉再做个过梁
回复
9楼
过来学习一下啊
回复
10楼
该凿的凿,不是上面还有个梁呢,下不来
回复
11楼
洞口高度差多少啊?少的话直接凿就是。如果多到了要凿上边整个梁,不可能的,窗上边怎么可能没有梁呢?
估计肯定是梁稍微做大了一点点,凿吧,不是事
回复