关于湿陷性黄土场地的处理深度问题。
swan311
swan311 Lv.5
2014年03月20日 09:43:35
只看楼主

某一工程,场地为二级自重失陷。 初始设计按24m以内的(六层)丙类建筑设计,处理黄土3m,满足湿陷性规范。 后来建设方提高层高,做到28m。整体需按乙类建筑设计。但建设方提前施工,做了三米的灰土垫层既成事实,请问后来的28m设计如何处理?

某一工程,场地为二级自重失陷。
初始设计按24m以内的(六层)丙类建筑设计,处理黄土3m,满足湿陷性规范。
后来建设方提高层高,做到28m。整体需按乙类建筑设计。但建设方提前施工,做了三米的灰土垫层既成事实,请问后来的28m设计如何处理?
等等我呀
2014年03月20日 13:54:36
2楼
原有基础上打灰土挤密桩
回复
wkg_kb
2014年03月22日 22:54:26
5楼
加灰土挤密桩
回复
xmjlwzw
2014年03月23日 07:46:18
6楼
灰土挤密桩是最好选择。
回复
ddgdcn
2014年08月27日 17:31:05
7楼
测一下剩余湿陷量,满足要求即可
回复
jxzluntan
2014年08月27日 23:30:29
8楼
湿陷量满足规范要求就行,不行就灰土挤密桩
回复
萧萧雨初歇
2014年08月27日 23:49:20
9楼
灰土挤密桩是最好选择。
回复
设计小兵
2014年08月28日 13:27:47
10楼
等等我呀 发表于 2014-3-20 13:54 原有基础上打灰土挤密桩同意此专业意见,也只能如此了
回复
攻城师26318
2014年08月28日 15:22:41
11楼
湿陷量满足规范要求就行,不行就灰土挤密桩
回复
luhecun2008
2016年06月07日 09:47:05
12楼
湿陷量满足规范要求就行
回复