求教!电容柜和转换开关问题!!
a576689704
a576689704 Lv.3
2014年03月18日 21:10:53
只看楼主

如题,电容柜装有无功补偿控制器,还有一个万能转换开关,请问怎样接线?控制器怎样接转换开关,才能达到控制器手动才能用那个转换开关进行电容切换,控制器自动的时候转换开关不能用,谢谢了!

如题,电容柜装有无功补偿控制器,还有一个万能转换开关,请问怎样接线?控制器怎样接转换开关,才能达到控制器手动才能用那个转换开关进行电容切换,控制器自动的时候转换开关不能用,谢谢了!

免费打赏
wd0577
2014年03月19日 08:58:31
2楼
低级的问题,转换开关不是有接点图吗,和无功补偿器结合在一起接线就可以了!
回复
fangxiubin
2014年03月20日 13:25:49
3楼
wd0577 发表于 2014-3-19 08:58 低级的问题,转换开关不是有接点图吗,和无功补偿器结合在一起接线就可以了!你好可以认识一下吗 我的qq630756741 小房
回复
fangbao123
2014年03月31日 10:34:54
4楼
:victory::victory::victory:
回复
月夜孤星
2014年04月07日 11:58:41
5楼
我的做法是直接把万转取消,控制器自动控制就行了,要用手动的话控制器也有这个功能
回复
扬州华锦电气
2014年04月23日 09:24:01
6楼
万转都不用了吧,现在特别是混合补偿做的多了,你用万转的话怎么补偿?比如我需要补C相AB不需要补偿,你万转能跳开AB两相节点吗?所以多余的万转可以不用了,还有动态补偿也用的多了,加万转还需在另外配电源模块才行吧?
回复
lsc19590714
2014年04月27日 08:47:52
7楼
转换扭子开关应有三种功能。1、扭子开关面左转挡,应是自动控制方式,电容器的投切依靠控制器来执行。控制器的信号来自主母排的CT电流值。2、扭子开关面中档,应是停用检修位置。此时自动、手动皆无动作。3、扭子开关面右转挡,应是手动人为操控电容器组的投切工作。再顺时针旋转为第二组电容器投入,以此类推。逆时针旋转应是人为操控切除电容器组的运行。具体控制方法是交流接触器的线圈。
回复
imjiule
2016年12月01日 07:59:49
8楼
月夜孤星 发表于 2014-4-7 11:58 我的做法是直接把万转取消,控制器自动控制就行了,要用手动的话控制器也有这个功能偷懒吧你就,基本控制器坏了才会去手动投切,控制器坏了你咋用控制器手动投切?
回复
月夜孤星
2016年12月13日 11:57:22
9楼
imjiule 发表于 2016-12-1 07:59 偷懒吧你就,基本控制器坏了才会去手动投切,控制器坏了你咋用控制器手动投切?以前都装的,后来是好多用户不会,没事拧两下,拧完就不管了,搞得经常修,后来就没有特殊要求干脆取消这个功能了~
回复
imjiule
2017年02月13日 08:45:32
10楼
月夜孤星 发表于 2016-12-13 11:57 以前都装的,后来是好多用户不会,没事拧两下,拧完就不管了,搞得经常修,后来就没有特殊要求干脆取消这 …小厂用户99%存在配电柜使用问题
回复
一粟沧海
2017年02月28日 10:07:46
11楼
装换开关一般都要的,控制器坏了怎么办?
回复

相关推荐

APP内打开