今天我修变压器渗漏油
cidiwuqing
cidiwuqing Lv.10
2014年03月18日 18:41:18
只看楼主

单位这台变压器渗漏油已经有几年了.就是在低压套管的上端渗漏油.几分钟就会渗漏一滴.抱着试试看的态度用一个大扳手紧固一下上端的固定瓷套管的螺丝帽.感觉很松.紧了半圈居然手到病除不在渗漏了.

单位这台变压器渗漏油已经有几年了.就是在低压套管的上端渗漏油.几分钟就会渗漏一滴.抱着试试看的态度用一个大扳手紧固一下上端的固定瓷套管的螺丝帽.感觉很松.紧了半圈居然手到病除不在渗漏了.


20140318983.JPG


20140318984.JPG


20140318985.JPG


20140318986.JPG

免费打赏
zsphn6666
2014年03月24日 08:42:46
12楼
低压铜排与变压器低压侧的联接要用软连接,用铜排直接联接容易让低压套管受力造成漏油。
回复
baqiangge1021
2014年03月24日 15:35:08
13楼
这个出线软连接都没有,是太老了!!
回复
th169068
2014年03月24日 15:55:54
14楼
变压器更换套管的密封垫圈,可以和厂家联系,要求他们提供相应检修的材料,这样方便些
回复
修普诺斯
2014年03月24日 16:55:55
15楼
本帖最后由 修普诺斯 于 2014-4-1 19:30 编辑

这个也是暂时不漏了而已
回复
bc04102
2014年03月24日 20:11:59
16楼
:):):):):):):)学习了
回复
chyw19900817
2014年03月24日 21:09:29
17楼
不错的资料,感谢分享
回复
我本平凡
2014年03月25日 13:23:43
18楼
有时候看着很难的问题其实很容易解决。
回复
gamelife6
2014年03月25日 15:41:26
19楼
铜排和变压器连接要上软连接。你这个情况我遇见过。后来把接头使劲拧了。然后上了软连接没问题了。是铜排把出线端头翘起来了。不安全啊。
回复
zhili051
2014年03月25日 16:46:38
20楼
工作完毕,请将保护套装上防止小动物攀爬引起短路
回复
cidiwuqing
2014年03月25日 20:59:02
21楼
我本平凡 发表于 2014-3-25 13:23 有时候看着很难的问题其实很容易解决。起初这个问题也把我给难住了.想到有可能需要更换密封胶圈.心里不是很有把握.也想到是因为铜排而受力.所以最开始就把铜排卸下来了.但卸下来还是一样的漏油.所以不是受力的原因.可喜的是经过这次紧螺丝的维修确实是不漏油了.并且到今天已经过去好几天了.就没发现漏一滴油.昨天给变压器补加了11公斤变压器油现在已经投入运行