单位这台变压器渗漏油已经有几年了.就是在低压套管的上端渗漏油.几分钟就会渗漏一滴.抱着试试看的态度用一个大扳手紧固一下上端的固定瓷套管的螺丝帽.感觉很松.紧了半圈居然手到病除不在渗漏了.
单位这台变压器渗漏油已经有几年了.就是在低压套管的上端渗漏油.几分钟就会渗漏一滴.抱着试试看的态度用一个大扳手紧固一下上端的固定瓷套管的螺丝帽.感觉很松.紧了半圈居然手到病除不在渗漏了.
2楼
图片很好呀,楼主再多发几张吧,里面是用的什么开关呀?
回复
3楼
了解一下,感谢楼主辛苦了{:2_78:}谢谢你。
回复
4楼
看图片,低压套管上渗漏还是有点的,紧一下螺丝能减小渗漏,但不能堵住。
根据图片上的现象,应该是全密封变压器(型号:S9-M-容量/一次电压),从低压套管的上面密封圈会渗漏,在安装和试验时没做好,一是螺栓松,二是没做负压(把油放出一点)。
正确的检修方法:
1、停运变压器,高压桩头挂上接地线;
2、放出部分油(放10升左右);
3、拆开低压套管瓷瓶(注意拉住接线螺栓),提起瓷瓶20mm,用四氯化碳(或酒精)把密封面擦干净(包括瓷瓶),更换O形圈,装回压紧。
4、加入放出的油到高位,盖紧加油口,确认已密封,再在放油口放出一些油(约0.25升),做好负压后,就可以做直阻测量和耐压试验,试验合格后接母排及电缆,恢复运行。
回复
5楼
变压器应该使用了很多年了。
回复
6楼
路过。
学习了!老式型号的变压器,可能是里面的橡皮垫老化了
回复
7楼
sjg9876 发表于 2014-3-19 08:35 了解一下,感谢楼主辛苦了谢谢你。油封老化,得厂家维修,我们单位的变压器也是这种情况,挺着,时常注意油标,自己维修还是密封不好
回复
8楼
回复
9楼
ccc___ 发表于 2014-3-19 08:59 看图片,低压套管上渗漏还是有点的,紧一下螺丝能减小渗漏,但不能堵住。根据图片上的现象,应该是全密 …请问区管:调压器漏油,怎样处理?O型圈是特种材料的吗?在哪里找得到呢?
回复
10楼
咋还有烟头呢?安全管理松懈哈
回复
11楼
liang49h 发表于 2014-3-20 15:43 请问区管:调压器漏油,怎样处理?O型圈是特种材料的吗?在哪里找得到呢?同变压器一样的,O形圈是耐油橡胶,一般五金商店或交电公司有买,买不到可问变压器厂他们在哪买的。
回复