本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑 长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。一层两侧柱子600*600,中间500*500。二层两侧柱子550*550,中间450*450,三层两侧柱子500*500,中间400*400。四层两侧柱子450*450,中间400*400。两侧楼梯间柱子400*400。组装了楼梯间以后周期比就超了,技术有限,调了好久没找到方向,求助各位大神给个调整方向.。。先谢过!
本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑
长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。楼上给的方法都挺好,高手在江湖啊
回复
13楼
同意上面的观点,四层不考虑周期比,楼梯间建模应该不用建进去,柱截面就别变了,施工会疯的。
回复
14楼
长条形建筑,加大Y向刚度,减小X向刚度即可。具体的就是:加大两侧柱,可以做成底层:550X650,中间550X550;上层:两侧500X600,中间450X450到顶
回复
15楼
tongyi:D:D
回复
16楼
多层不用考虑周期比啊,位移角满足就行了
回复
17楼
高处能胜寒 发表于 2014-3-18 12:30 多层不用考虑周期比,长宽比大于5了,扭转应该很靠前吧。如果不组装楼梯间的话,周期比0.87 组装上去的话,周期比一直在0.92 这是什么原因
回复
18楼
guoxiaocui0898 发表于 2014-3-19 16:51 首先你这个是多层框架可以不用考虑周期比。如果你想考虑可以这样去调整一下:长条形建筑沿长方向的刚度比较 …算出来扭转都是在第三周期,但是周期比0.92了,加大两侧Y向粱,调整效果不明显。如果不组装楼梯间就0.87,是不是这个楼梯间出了什么问题?
回复
19楼
地锦草 发表于 2014-4-1 11:00 算出来扭转都是在第三周期,但是周期比0.92了,加大两侧Y向粱,调整效果不明显。如果不组装楼梯间就0.87, …你的参数我也不知道,但是应该是这样的,楼梯对框架结构的刚度影响还是很大的,特别是你的楼梯在端部或者角部的。还有楼梯的方向也很重要。现在我觉得能不能沿着建筑的周边设置较宽较大的梁,这样可能会有用!不然再想别的办法。但是对于多层的框架0.92的周期比应该是可以的啊!
回复
20楼
你这是明显刚度分布不均匀造成的。整体结构上面刚度小,下面刚度大。结构容易以下面为支点左右摇摆。
建议把上一排柱子做大,下面两排柱子做小。同时把两侧的刚度给做大。这种结构应该比较好调的!
回复