本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑 长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。一层两侧柱子600*600,中间500*500。二层两侧柱子550*550,中间450*450,三层两侧柱子500*500,中间400*400。四层两侧柱子450*450,中间400*400。两侧楼梯间柱子400*400。组装了楼梯间以后周期比就超了,技术有限,调了好久没找到方向,求助各位大神给个调整方向.。。先谢过!
本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑
长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。多层不用考虑周期比,长宽比大于5了,扭转应该很靠前吧。
回复
3楼
你还是上个平面更好一点,谁知道你是不是单跨结构啊
回复
4楼
没平面不好说,可考虑楼梯间四周布置柱子,两端柱子密了后应该能过。
回复
5楼
建议四层的就别这么收截面了,施工麻烦。
周期比不用管。
楼梯你可以不建模。
回复
6楼
四层你还收。。。你就不怕让施工单位骂死?:o建模不建楼梯间,荷载加上就行
回复
7楼
首先你这个是多层框架可以不用考虑周期比。如果你想考虑可以这样去调整一下:长条形建筑沿长方向的刚度比较大,周期小;短方向的刚度小周期长,这样一来你短方向的周期就是第一周期,扭转周期是第二周期,长方向的周期是第三周期。你现在要第二周期比第一周期减小,就得减小第二周期即扭转周期,做好的情况就是能把第二周期转移到第三周期,即让第三周期是扭转周期,也就是让长方向的周期(原来是第三周期)变成第二周期,也就是较小他的刚度。总结起来就是沿长方向在建筑的内部减小他的刚度,同时沿着短方向在周边增加刚度。
回复
8楼
真要调就是加大西面(最边上两跨)、东面(最边上两跨)的柱子Y向截面,就是把柱子拉长
不要怕柱子做大,只要能满足建筑使用要求就行了,轴压比小了也没关系的
回复
9楼
7 8楼的同事分析的很到位。。。佩服,把框柱改为扁柱试试吧,横向长哦
回复
10楼
贴个参数啊 周期比不过 应该是抗扭刚度过小的 原因 周围的柱子加大 周全梁量加大
回复
11楼
发个平面图才好
回复