求助长条型建筑周期比大于0.9了的调整方向。
地锦草
地锦草 Lv.3
2014年03月18日 11:10:52
只看楼主

本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑 长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。一层两侧柱子600*600,中间500*500。二层两侧柱子550*550,中间450*450,三层两侧柱子500*500,中间400*400。四层两侧柱子450*450,中间400*400。两侧楼梯间柱子400*400。组装了楼梯间以后周期比就超了,技术有限,调了好久没找到方向,求助各位大神给个调整方向.。。先谢过!

本帖最后由 地锦草 于 2014-4-1 10:55 编辑

长54.7m,宽10.2m的教学楼,4层带两端的梯屋面。VX0{T9PRY)}%HS2PX(YENVP.jpg


TFB%0~9J(LKGT}`GV6ZU5]T.jpg

免费打赏
高处能胜寒
2014年03月18日 12:30:23
2楼
多层不用考虑周期比,长宽比大于5了,扭转应该很靠前吧。
回复
lihong520555
2014年03月18日 14:28:02
3楼
你还是上个平面更好一点,谁知道你是不是单跨结构啊
回复
ctd22928356
2014年03月19日 12:49:39
4楼
没平面不好说,可考虑楼梯间四周布置柱子,两端柱子密了后应该能过。
回复
梓砚
2014年03月19日 14:26:27
5楼
建议四层的就别这么收截面了,施工麻烦。
周期比不用管。
楼梯你可以不建模。
回复
binglanxue1206
2014年03月19日 16:20:22
6楼
四层你还收。。。你就不怕让施工单位骂死?:o建模不建楼梯间,荷载加上就行
回复
结构步兵
2014年03月19日 16:51:51
7楼
首先你这个是多层框架可以不用考虑周期比。如果你想考虑可以这样去调整一下:长条形建筑沿长方向的刚度比较大,周期小;短方向的刚度小周期长,这样一来你短方向的周期就是第一周期,扭转周期是第二周期,长方向的周期是第三周期。你现在要第二周期比第一周期减小,就得减小第二周期即扭转周期,做好的情况就是能把第二周期转移到第三周期,即让第三周期是扭转周期,也就是让长方向的周期(原来是第三周期)变成第二周期,也就是较小他的刚度。总结起来就是沿长方向在建筑的内部减小他的刚度,同时沿着短方向在周边增加刚度。
回复
highspirit
2014年03月19日 16:53:50
8楼
真要调就是加大西面(最边上两跨)、东面(最边上两跨)的柱子Y向截面,就是把柱子拉长
不要怕柱子做大,只要能满足建筑使用要求就行了,轴压比小了也没关系的