防火阀用在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处,平常呈封闭状况,当火灾发作时,经过火灾报警信号手动或主动敞开阀门,根据体系功用合作排烟,当管道内烟气温度到达280℃时主动封闭,并能在必定时刻内满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果.

防火阀用在通风、空调体系的送、回风管路上,平常呈敞开状况,当火灾一旦发作,管道内气体温度到达70℃时即自行封闭,并在必定时刻内能满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果。排烟阀用在排烟体系管道上或排烟风机的吸入口处,平常呈封闭状况,当火灾发作时,经过火灾报警信号手动或主动敞开阀门,根据体系功用合作排烟,当管道内烟气温度到达280℃时主动封闭,并能在必定时刻内满意耐火稳定性和耐火完好性需求,起隔烟阻火效果.
防火阀作业原理、效果以及装置需求有哪些?
  一、标准根据1《GB50016-2006建筑设计防火标准》对防火阀的设置规则如下:
  下列状况之一的通风、空气调节体系的风管上应设置防火阀:
  1 穿越防火分区处;
  2 穿越通风、空气调节机房的房间隔墙和楼板处;
  3 穿越重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;
  二、标准根据2《通风与空调工程质量施工质量检验标准GB50243-2002》对防火阀的设置规则如下:
  防火阀、排烟阀(口)的装置方向、方位应正确。防火分区隔墙两边的防火阀,距墙外表不该大于200mm。
  三、归纳思考
  1、防火阀的“防火分区设置方位”与“距墙200mm的间隔”需求,能够知晓防火阀的装置方位是断定的;
  2、空调机房的空间巨细决议了消声器是不是能够装置于空调机房内,当然从消声减噪视点来说,消声器置于空调机房内是最理想的。