某屋顶分布式光伏电站,运行两个多月,,现在发现供电局电度表显示的相电压值都比实际相电压值都要大10伏左右,A屋顶竟然大15伏以上(电度表显示相电压250伏,实际为235),以致于A屋顶电度表电压异常报警。 注:逆变器出线为三相三线,逆变器零排悬空,供电局电度表为三相四线电度表,零由控制变压器取得。请问造成该现象的原因是什么?
![123.jpg](https://fd.co188.com/group1/M04/F6/7D/rBBhH11KdLSAGQgLAACXKk32714254.jpg)
![124.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
![125.JPG](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
实际235V是怎么测得的?逆变器显示的?
回复
3楼
zhang243608 发表于 2014-3-19 18:59 实际235V是怎么测得的?逆变器显示的?自己测的,逆变器零点漂移了,然后电压直接叠加到ABC三相了,逆变器零排接地就可以解决了。
回复
4楼
疾风劲草 发表于 2014-4-9 17:27 自己测的,逆变器零点漂移了,然后电压直接叠加到ABC三相了,逆变器零排接地就可以解决了。逆变器是零排还是接地排?求资料共享?方便学习下
回复
5楼
zhang243608 发表于 2014-4-11 10:52 逆变器是零排还是接地排?求资料共享?方便学习下零排和接地排都有啊,不过零排悬空的,逆变器出来是隔离变(三角—星),出线是星型的。
回复
6楼
疑问电力公司的表测量不准?电压*电流=功率,电压测量偏高,电力公司就会获得额外的利益。
回复