大家看看这个梁上砌的墙开裂了是什么原因
gfhyongyuan
2014年03月14日 09:46:46
只看楼主

18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙,开裂了,是不是配筋的原因,5.2m的跨度。

18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙,开裂了,是不是配筋的原因,5.2m的跨度。

1.jpg


2.jpg


4.jpg


QQ截图20140314094638.png

免费打赏
gfhyongyuan
2014年03月14日 09:47:34
2楼
上面砌体最高处4m
回复
wwbandwxxx
2014年03月14日 11:20:55
3楼
有可能是因为梁刚度不足导致墙变形过大。砌体墙太高了设到圈梁能缓解一下。
回复
qwer198706
2014年03月14日 12:22:58
4楼
感觉配筋偏小了点
回复
baobao0608
2014年03月14日 12:31:01
5楼
有可能是因为梁刚度不足导致墙变形过大。
回复
设计小兵
2014年03月14日 13:01:49
6楼
是斜裂缝哦,抗剪不够,截面偏小
回复
bxm1991
2014年03月14日 14:53:30
7楼
应该是抗剪能力不够
回复
mooncakes163
2014年03月14日 15:35:37
8楼
梁的刚度明显不够,计算的时候应该未考虑上部4米高填充墙的荷载。只能对梁进行加强了,加圈梁是不行了。
回复
gfhyongyuan
2014年03月14日 16:57:54
9楼
mooncakes163 发表于 2014-3-14 15:35 梁的刚度明显不够,计算的时候应该未考虑上部4米高填充墙的荷载。只能对梁进行加强了,加圈梁是不行了。但我计算按4m高墙配筋,结果满足啊
回复
yangkai200
2014年03月14日 17:40:06
10楼
好好好好好好好好好
回复
建筑精灵
2014年03月17日 10:39:17
11楼
挠度过大了,梁还是刚度不够啊!
回复