18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙,开裂了,是不是配筋的原因,5.2m的跨度。
18层是阁楼层,在一道梁上砌的墙,开裂了,是不是配筋的原因,5.2m的跨度。
12楼
刚度偏低,并且配筋不合理所至,上部中间支座配筋不足。
回复
13楼
梁的钢筋配少了吧
回复
14楼
梁截面偏小
回复
15楼
没事,目测45度应力裂缝,不均匀沉降
回复
16楼
学习学习!
回复
17楼
梁的刚度不够,配筋小了
回复
18楼
施工质量?
回复
19楼
看看梁的扰度够不够,感觉梁有点小。。。。。。
回复
20楼
从照片看,框架梁下挠明显,可能忽略了挠度验算。可以在其上再设置一道简支梁,以分摊荷载。同时,应严格按照规范要求设置构造柱和圈梁,配足拉结筋,保证砌体质量。总之,这不是什么大问题,好处理的。
回复
21楼
caiwu_596683759 发表于 2014-3-17 14:23 没事,目测45度应力裂缝,不均匀沉降填充墙也有不均匀沉降?
回复