2楼
看情况应该现场测量谐波含量,针对谐波次数增加滤波电抗器,,把德力西的小型断路器换成塑壳断路器或者NT00熔断器,德力西的小型断路器最TM垃圾了另外根据GB7252.1-2013规定电容柜内小型断路器分断能力必须达到6KA,DZ47小型断路器50A以上就没有分断6KA能力的!
回复
3楼
路过,学习!!!
回复
4楼
支持楼上!
德力西DZ47开关的接线柱间距只有10mm,极限分断能力只有6000A,开关接线处的上平面积灰加潮湿,爬电击穿引起短路。
我们计算一下,一台100KVA变压器的最大短路电流有多少?100/1.732/0.4/0.05=2887A
就是说,这种开关只能装在200KVA及以下变压器下的系统上(按短路电流分析),但400V低压系统在母线侧,极间安全间距应不小于20mm,而这种开关且只有10mm,在爬电距离上不适用。
回复
5楼
因为右边的空气开关,导致相间短路,很简单
回复
6楼
电容器本身就宜用熔断器进行保护啊,断路器不合适
回复
7楼
普通的电容器补偿柜最容易发生这种事故。起因是谐振过压。
回复
8楼
学习:victory:
回复
9楼
这样的事故我遇见好多次!
回复
10楼
还是用熔断器保险一点
回复
11楼
看图片可能是各类原件接线处螺丝过热后松动引发的。
回复