70度温泉水使用PPR管材输送漏水求帮助?
zhfzsj
zhfzsj Lv.2
2014年03月12日 17:13:35
只看楼主

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。 试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管

施工为一段输送高温温泉水的为PPR管,温泉水水温高达70度以上,输水高差90米,输水流量每小时30立方,输水管线长度500米,沿途地形复杂,管线起伏较大,管线转弯较多。设计采用的管材为PPR管,压力等级2.0MPa,管径φ160,管件为热熔连接。
试运行期间,基本在三次输送水后管件开始漏水,基本上是这处漏水点管件更换后,其他地方管件又漏水,这样重复都在水泵房外60米范围内(此段为输水的低点,管线沿山体敷设管线转弯较多无超过10米的直管)的管件漏水。
水泵运行压力为0.9MPa,在输送温泉水时管才膨胀较大。施工时严格按操作规程施工。

已用过的维修方法:

1、PPR管件更换N次,均在 三次输送水后管件开始漏水
2、弯头采用钢弯头,钢法兰连接,输送水时PPR法兰根处漏水。
3、采用PE钢丝骨架管、管件与PPR管连接,两种管材连接采用各自的法兰根,PE钢丝骨架管与管件连接为电热熔,输送水时 PE钢丝骨架管与管件 直接脱落。
4、把经常容易漏水的PPR管段换为热镀锌钢管,输送水时之前不漏水PPR管段出现漏水。

此项目更换各种管材、管件,维修已经十多次:Q,建议建设方更换材料,由于设计为PPR管,建设方不愿更换。现恳请各位专家帮忙解决一下,漏水问题及可更换的管材。谢谢:handshake!!!


免费打赏
kingtiantian2010
2014年03月14日 17:25:36
22楼
不知道,帮楼主顶一个
回复
我本平凡
2014年03月15日 08:48:17
23楼
主要还是压力太大了,换钢件吧。
回复
shanying190
2014年03月15日 20:18:49
24楼
同意10楼的说法,管线的热膨胀引起的热位移没有设计好,这样温度高的是不是应该按照暖气管线来设计,增加伸缩器、膨胀弯之类的。
回复
toumingweixiao000
2014年03月15日 20:22:46
25楼
看了主贴和前面各位跟贴,看来这个泵的运行是间断的而不是连续的,那么热水停止运行后,管道埋在土里,热量快速散失,降温速率过快,加上管件与管的热膨胀系数不一样,产生温度应力,所以在压力最大的地方产生漏水。
更换管道材质当然是首选,如前面多位同行建议的用衬塑钢管
我感觉加保温层应该也是可能的技术路线,原理无非是增大热阻,令降温速率变慢,从而减小管件和管连接处的温度应力。不过PPR管埋地的保温做法,我个人没有什么成熟的建议,恐怕还得试着来。聚氨脂现场发泡不知道是否可行。或者走地沟甚至索性架空,这样就可以用普通保温材料及保护层了,并且还可以设滑动支架进一步消减应力。
有没有可能改变水泵运行状态,如果条件许可的话,变间断运行为连续运行,这样就没有温度应力了嘛。
回复
jiapenghui
2014年03月15日 20:36:46
26楼
压力太高,不要忘了高差就有90米,管道及管件才能承压2.0mpa,安全余量较小,管道热变形大,一般管件与管道膨胀系数不一致,在施工总应有膨胀弯伸缩节等
回复
jiapenghui
2014年03月15日 20:40:49
27楼
直埋管道不太适用频繁变化的介质
回复
jiapenghui
2014年03月15日 20:41:15
28楼
可以考虑盖板管沟敷设
回复
jiapenghui
2014年03月15日 20:42:57
29楼
以前我施工的冷水管,压力比这大,不漏,但管道变形很大
回复
joetex
2014年03月16日 19:39:52
30楼
搞不懂这个,学习
回复
chyw19900817
2014年03月16日 20:09:34
31楼
不错的资料,感谢楼主分享
回复