关于市政泵站的计算方法
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:00:40
只看楼主

领导交代明天去汇报下一个泵站的负荷,说人家业主看着负荷奇怪,让我去解释解释,我看了半天图,也觉得这个负荷看着奇怪,求大家也帮着看看。上图

领导交代明天去汇报下一个泵站的负荷,说人家业主看着负荷奇怪,让我去解释解释,我看了半天图,也觉得这个负荷看着奇怪,求大家也帮着看看。上图

总图1.jpg


1.jpg


2.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg

免费打赏
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:05:07
2楼
我把情况介绍一下,图纸上说近期运行3*45KW,就是运行三台,每台采用软启动的方法。我不懂是近期总负荷计算和远期总负荷计算的数值,怎么来的。


回复
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:07:18
3楼
还有一个计算说明中说高压部分采用双电源进线,单母线不分段运行,低压采用双路进线,单母线不分段运行。
高压这么进线对不对啊,我感觉不对,以前没有碰过高压这块。


回复
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:09:52
4楼
以前民建的时候负荷就是直接加的,现在这个,还是有什么其他算法,我不知道啊。看看大家的意见。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月11日 17:21:10
5楼
还是软启动的计算方法有讲究啊。
回复
falconchen
2014年03月12日 09:46:32
6楼
貌似问题不少,进线开关按近期整定有问题,应按变压器容量!另外给排水专业的泵一般也是几用几备,怎么全运行?远期变压器容量可能不够。图上怎么搞两个低压母线,10KV要考虑机械连锁!
回复
我爱喝绿茶
2014年03月12日 11:06:22
7楼
falconchen 发表于 2014-3-12 09:46 貌似问题不少,进线开关按近期整定有问题,应按变压器容量!另外给排水专业的泵一般也是几用几备,怎么全运 …谢谢指导
回复
我爱喝绿茶
2014年03月12日 11:15:18
8楼
falconchen 发表于 2014-3-12 09:46 貌似问题不少,进线开关按近期整定有问题,应按变压器容量!另外给排水专业的泵一般也是几用几备,怎么全运 …变配电这块不太会,谢谢你啊。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月12日 11:19:50
9楼
falconchen 发表于 2014-3-12 09:46 貌似问题不少,进线开关按近期整定有问题,应按变压器容量!另外给排水专业的泵一般也是几用几备,怎么全运 …说明截图一下啊。
回复
北方郎
2014年03月12日 11:24:26
10楼
本帖最后由 北方郎 于 2014-3-12 11:31 编辑

高压母线要断开。
2进线+2计量+2出线,也可设母联,另设隔离+母联柜各一台。
低压都用单母线接线。
回复
我爱喝绿茶
2014年03月12日 11:29:39
11楼
北方郎 发表于 2014-3-12 11:24 土豪君画的图吧?伙呆了!环网柜预留一面出线柜即可,进线+计量+2出线,一路10kV进线,高低压侧都用单母线 …外面人画的图,唉。