不同电压的电缆线走同一桥架产生的影响:1. 10KV高压电缆与220V电缆 走同一桥架。是否可行?有什么影响?2.10KV高压电缆与屏蔽控制电缆线。是否可行?有什么影响?
不同电压的电缆线走同一桥架产生的影响:
1. 10KV高压电缆与220V电缆 走同一桥架。是否可行?有什么影响?
2.10KV高压电缆与屏蔽控制电缆线。是否可行?有什么影响?
2楼
《民用建筑电气设计规范》
8.10.8
下列不同电压、不同用途的电缆,不宜敷设在同一层桥架上;
1.1kV以上和1kV以下的电缆;
2.向同一负荷供电的两回路电源电缆;
3.应急照明和其他照明的电缆;
4.电力和电信电缆。
《民用建筑电气设计规范》条文说明
8.10.8
条文规定是为了保障线路运行安全和避免相互间的干扰和影响。
回复
3楼
特别是强电线路和弱电线路最好不要走在同一个槽内
回复
4楼
以我司的流量计通信为例,传感器表头旁边摆放了一个液压站,结果就数据上下乱跳。何况你这种呢
回复
6楼
不行,规范明确规定不同电压等级的线缆不能走同一桥架!
回复