加油站混凝土地面下地基下陷整改的话怎么落实
unique0601
unique0601 Lv.3
2014年03月10日 16:07:08
只看楼主

本人土木专业刚毕业干了甲方,现遇到不负责任的施工单位,干了这些个豆腐渣工程。因为前些天持续下雨,下陷部分长期积水,终于在昨天下午自然下陷了(加油站竣工后还未营业,所以不是承重下陷)。。。现在求教网友工程整改具体应该怎么落实,我好监督施工单位整改!得亏还是我自己施工没有经验!

本人土木专业刚毕业干了甲方,现遇到不负责任的施工单位,干了这些个豆腐渣工程。因为前些天持续下雨,下陷部分长期积水,终于在昨天下午自然下陷了(加油站竣工后还未营业,所以不是承重下陷)。。。现在求教网友工程整改具体应该怎么落实,我好监督施工单位整改!得亏还是我自己施工没有经验!
免费打赏
wodetumuluntan
2014年03月12日 14:53:56
12楼
这个确实太豆腐了
回复
diyulong99
2014年03月12日 16:28:56
13楼
看了楼主的照片,这个肯定当时地基处理不好,可能是压实度不够。最好开挖下来,重新按要求分层回填压实
回复
一鸣爱一诺
2014年03月12日 16:36:09
14楼
赞成地板的观点,看看排水系统有没有问题,沉陷的有点厉害,一般来说施工单位干活干的不咋样,应该整个面都是一样的,还没上重力式的汽车,不应该出现的情况,和排水肯定有问题。
回复
gx584023882
2014年03月12日 17:04:46
15楼
看看地基处理加固图集,就可解决。
回复
华子将军
2014年03月12日 17:10:20
16楼
看图 这是湿陷性黄土地区
回复
owen_1100
2014年03月12日 18:05:27
17楼
楼主,先找下以前的图纸,看底下是否有给排水管线,如果有的话,很可能是施工质量不佳(如未按设计要求进行撼砂、夯实),此时建议全部挖开重做,要不以后还是存在隐患。如果没有管线,那应该就是不均匀沉降,这个可以视开挖深度而定,要是开挖深,估计也得重新挖开再夯实(不行就满撼砂);要是浅的话,填点砂,浇点水泥浆,应该能行吧!
回复
limin369
2014年03月12日 20:26:40
18楼
看看下面有没水管漏了之类的,一般沉降是整体沉的吧
回复
梦就在
2014年03月13日 07:12:14
19楼
这个下陷很明显是底下的土没有夯实
回复
fanguol66
2014年03月13日 08:14:04
20楼
持学习的态度来吸取教训
回复
我本平凡
2014年03月13日 08:40:22
21楼
首先看看地下的输油管道有木有因地面塌陷而损坏