楼板是否抗震?您的理解是什么呢?欢迎大家一起讨论!
soviet_red_army
2014年03月08日 22:26:34
只看楼主

本帖最后由 soviet_red_army 于 2014-3-8 22:38 编辑 楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同! 本人认为:1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!

本帖最后由 soviet_red_army 于 2014-3-8 22:38 编辑

楼板是否抗震,很多人意见并不一致,以前我接触的一位老工程师认为楼板抗震,但他的意见不敢苟同!
本人认为:
1、楼板主要是传递水平剪力与竖向导荷。楼板在平面内刚度无限大,传递剪力时,几乎不发生变形,所以也就无所谓抗震,而竖向导荷当然与抗震无关。 要想使楼板产生波浪式变形几乎是不可能的,民建的楼板因为跨度和厚度的比比较小,接近壳体,而不是通常“板”的概念,变形很难!
2、面外不考虑,面内无限大。所谓抗震,只是抗震的程度显示不出来。
3、抗震就是结构承受地震作用而产生变形,变形进而产生抗力抵抗地震效应。
4、梁端在竖向产生上下摆动变形,进而面筋、底筋受力抵抗地震产生的变形,而楼板在抵抗水平剪力的时候是沿着楼板平面内,而平面内刚度又接近无限大,平面内变形就很微弱,抗震效应不明显。

5、所谓的楼板抗震,我个人觉得是:
地震剪力要在楼板内连续传力,楼板抗震的目的不是变形,而是剪力流不出现聚涌现象,即剪力流要平稳、流畅、不间断、不聚涌!
抗规 》、《 高规 》中对于楼板的厚度有要求,但未涉及楼板厚度与抗震等级的关系,说明楼板平面内的延性不做要求,楼板平面内刚度无限大,延性自然无从谈起;厚度与楼板截面积有关,在地震剪力相同的情况下,楼板越厚刚性假定越突出,截面应力越小。
抗规 》、《 高规 》中也有典型宽度和有效宽度的概念,这些均与截面应力 大小有关而与平面内变形无关,当然楼板要传递剪力还需要最小楼板宽度的要求。
剪力聚涌现象会使得剪力在楼板传递时变化过快,即剪力梯度过大,在力流传递路径极具变化处照成楼板撕裂、即混凝土被拉裂,楼板混凝土受压区失效,进而楼板在竖向荷载下产生失效。


以上是本人粗浅的见解,请各位大神各抒己见、采各家之长方可得真知~~~!在此谢谢大家~~~

免费打赏
lihong520555
2014年03月10日 14:55:04
23楼
学习了,分析的挺好
回复
mzt616609257
2014年03月10日 15:07:56
24楼
楼主分析的不错,规范研读的很到位
回复
wjnzhjh
2014年03月10日 15:43:31
25楼
板是保证抗震构件能正常工作的构件。
如果抗震构件只陆军、海军、空军的话,板就是后勤保障部队。
回复
jhz1990jhz
2014年03月10日 15:51:18
26楼
收益良多。
回复
tumufbza
2014年03月10日 16:32:20
27楼
那么防爆呢?
回复
sijingfeng
2014年03月10日 16:40:21
28楼
有道理
回复
梦就在
2014年03月10日 16:40:29
29楼
楼板是不作为抗震构件的
回复
firebirdch
2014年03月10日 16:57:54
30楼
真实地震时怎么样还需继续研究
回复
蓝领青年
2014年03月10日 17:04:58
31楼
什么是抗震? 个人认为在结构体系中通过自身刚度能够抵御A/B/C 三种波,维持结构稳定状态才能叫做抗震。此外,从震后结构体系中各部分的受破坏情况也可以分析得出楼板不参与抗震的结果。我是个小学生,欢迎批评指导。