冷却塔安装的一个大大大问题
wuzyshuaiya
2014年03月07日 00:21:43
来自于中央空调
只看楼主

请问 冷却塔一般是安在楼房屋顶,但是屋顶又要做保温混泥土和防水,冷却塔可以提前给土建单位基础图,让其浇筑出基础来,那冷却水供回水管道支架呢?还有冷却塔的补水、泄水、平衡管的支架如何固定啊?有防水层又不能打膨胀螺栓。管道安装和土建施工到底是个什么顺序?还有冷却水管出屋面怎么处理?

请问 冷却塔一般是安在楼房屋顶,但是屋顶又要做保温混泥土和防水,冷却塔可以提前给土建单位基础图,让其浇筑出基础来,那冷却水供回水管道支架呢?还有冷却塔的补水、泄水、平衡管的支架如何固定啊?有防水层又不能打膨胀螺栓。管道安装和土建施工到底是个什么顺序?还有冷却水管出屋面怎么处理?
免费打赏
jing20135
2014年03月07日 08:55:53
2楼
冷却塔基础是在选型完成后定型的,将基础图交给土建单位(也有安装单位自己施工的),管道支架基本都是门形架固定在楼板或梁上,关于冷却水出屋面问题,浇筑混凝土时下刚性防水套管。以上基本都是在做防水层前干。
回复
宝贝佳林
2014年03月07日 08:56:02
3楼
管道支架也要土建一起做好混凝土的支撑,管道穿屋面请参考相关规范图集的做法进行施工。
回复
半日浮云
2014年03月07日 14:34:39
4楼
你们公司给土建单位详细的冷却塔基础图及管道支架排布图,管道出屋面是做配合浇筑混凝土时下刚性防水套管,管道安装到位后再封堵并做漏水试验。
回复
toumingweixiao000
2014年03月08日 15:00:28
5楼
楼主问题的关键是管道支架不要破坏防水层。可以在防水保护层(常见的是一层40-60厚细石混凝土层)上现浇砼支墩,然后管道支架在这个墩上生根。
至于管道穿屋面的大样做法,那就很简单了,刚性防水套管,最常见的。
回复
xingshuxiang256
2014年03月09日 10:10:28
6楼
在屋面防水做好以后,在上面用混凝土现浇一个基础,专门作为冷却塔的基础。。。
供回水管一般重量都是比较大的啦,用钢管做支架,上面是U形托将管子托住,下面在支架管底部焊一个方形钢板,直接支撑到屋面上,不固定也很稳定的。。。:lol
回复
zys0000
2014年03月18日 00:28:48
7楼
正常情况下,水塔和管道支架先在楼板浇筑出基础来,再做防水层和保温层。
非正常情况下,打开加空层和保温层,浇筑基础。尽量避免用钢支架,日晒雨淋和水塔飘水你懂的。。。
回复
牛广人
2014年03月19日 15:00:29
8楼
可恨的是,要做屋面保温了,冷却塔的品牌领导还没有定下来。
回复
浩叔聊机电
2014年03月19日 15:57:01
9楼
红色圆圈就是冷冻、冷却水的基础!