10KV Dyn11 变压器低压侧中性点接地问题
xiechengxiaoxu
2014年03月06日 15:48:16
只看楼主

现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件

2014年03月08日 10:52:59
22楼
瞎扯,“电缆沟的槽钢本身就是接地网的一部分”是怎么说出来的?

什么叫接地网?接地网是多个接地装置连接的才是,这个连接是在地面以下,电缆在地上吧?
槽钢也在地上吧?它们怎么变成接地网了?

电缆沟里的接地扁钢和柜子的基础槽钢是与接地装置相连接(得到接地保护的金属),或者说,电缆头内接地扁钢是传输故障电流的接地线!

变配电室内的PE排是接地保护的源头,单段不少于二处与接地装置连接!
不要为了“等电位”,只从哪块钢板上引一根过来就算了!

eyu1023:君一席话竟然解了我长久以来的困惑!多谢!

回复
xiechengxiaoxu
2014年03月08日 15:54:48
23楼
ccc___ 发表于 2014-3-8 10:52 瞎扯,“电缆沟的槽钢本身就是接地网的一部分”是怎么说出来的?什么叫接地网?接地网是多个接地装置连 …版主有工厂配电室的图纸吗?发一份让看看 谢谢了
回复
jianzhudianqic
2014年03月09日 08:10:37
24楼
学习了!谢谢!
回复
王铜
2014年03月09日 08:39:00
25楼
防雷接地不宜引到室内,防止产生反击电压。
回复
hzhsj
2014年03月09日 08:58:23
26楼
qwanghuazhang 发表于 2014-3-9 08:39 防雷接地不宜引到室内,防止产生反击电压。只要做好MEB,何来的“反击电压”?
回复
lingxuct
2014年03月09日 09:13:02
27楼
如天果晴 发表于 2014-3-8 15:54 版主有工厂配电室的图纸吗?发一份让看看 谢谢了我这里的图都有版权,没法上传。
回复
electricity
2014年03月09日 09:21:54
28楼
就近,直接,一般低压总柜中完成。
回复
电气书生
2014年03月09日 13:32:16
29楼
共同接地系统,应该连一块吧。
回复
pawan
2014年03月09日 13:37:19
30楼
专门进来学习的!;P
回复
a197710
2014年03月10日 08:48:46
31楼
来学习,:)
回复