10KV Dyn11 变压器低压侧中性点接地问题
xiechengxiaoxu
2014年03月06日 15:48:16
只看楼主

现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件

2014年03月07日 12:31:43
12楼
个人观点,感觉变压器其的接地毕业单独样圆钢或者是角钢接地吧:)
回复
xiechengxiaoxu
2014年03月07日 13:27:18
13楼
王厚宇的一篇文章。。。。。。
回复
xiechengxiaoxu
2014年03月07日 13:28:53
14楼
谁有配电室 变压器接地的图纸 发上来让学习一下 谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢谢
回复
满眼乱世
2014年03月07日 13:30:39
15楼
来学习一下
回复
jm050601
2014年03月07日 13:38:31
16楼
、关于高低压装置共用接地。对于TN系统来说,接地线上引入了高压侧故障电压,对中性线、相线和PE线会同时产生电压提升的效果,本身对设备运行来说不会有影响,但对于和变电所不处于同一接地极的设备来说,比如电缆引到室外,可能导致对大地的电位升高,这个可以通过等电位措施来减弱影响。对于TT系统来说,甚至带电导体对设备的金属外壳都有击穿的可能。因此TT系统的变压器中性点要引到变电所外单独接
回复
太白云渡
2014年03月07日 23:18:42
17楼
接变电所的预留接地端子,或接地铜牌上。
回复
liewjun
2014年03月08日 08:22:08
18楼
变压器的金属外壳与变压器低压侧中性点接线桩是绝缘的 正确的做法是配电室内设总等电位箱(MEB)变压器的金属外壳可以就近连接接地线。低压侧中性点接线桩需绝缘引至低压配电柜进线柜中的PE母排。再由PE母排引两根接地线至MEB箱做一点接地。
回复
水轮发电机
2014年03月08日 09:06:18
19楼
学习一下谢谢!
回复
hzhsj
2014年03月08日 09:20:35
20楼
楼主的问题比较简单:变压器低压侧中性点接地问题 ?
直接的回答就是:就近,直接。
就近,就是离变压器中性点不要太远。最近点就在变压器出线套管处。但在那里做多种接地形式时施工不方便。所以最佳位置就在离变压器不远的总配电柜内的PE母排处。
直接,就是不要与MEB联结箱,或配电柜敷设用的槽钢,或沿墙敷设的接地干线,或防雷引下线等混杂在一起,直接与接地引下线可靠连接即可。
回复
feiwenyangyang
2014年03月08日 10:07:35
21楼
一般变压器台上和电缆沟内应该会留有接地端子的啊!

如果你电缆沟的槽钢本身就是接地网的一部分,应该可以做中性点的接地,如果不是的话就不行。这样只能利用室内的接地网做中性点接地了。

如果你图中电缆沟绿色粗线是接地网的话,就将中性点与这些接地网就近连接即可。
回复

相关推荐