现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件
我现在遇到一个问题,我们做10kV配电施工,我们把在室外单独打了接地极,引到10kV配电房变压器低压侧做中性点接地,由于图纸上没有这个内容,现在设计不出图纸变更,审计要我们把相关规范找出来就给我们认量,现在我找了好多规范都没有找到在哪本规范上面,请各位大侠指点指点,变压器中性点单独打接地极出自哪本规范。谢谢
星湖:10kV一般不需要中性点单独打接地,直接连建筑物自然接地体就可了。
变压器中性点直接与接地极引出导体连接。不应该通过任何电气,任何电气外露、外部可导电部分连接接地。在沿配电室内墙0.3米高设置的一圈镀锌扁钢上,设置接地端子箱和临时接线柱是错误的。这一圈扁钢不属于接地干线,它的作用和CT、MRI室的沿墙扁钢作用相似。是它需要接地,而不是通过它接地。配电室内需要临时接地,可以从PE排上引接。既方便,又可靠。