现有一工程,高低压配电柜和变压器(干式) 放置在一个房间内,变压器连接形式为Dyn11。低压系统接地形式为TN-S型。想问问变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢吗?还是必须如第三张图纸一样,沿配电室内墙0.3米高设置一圈镀锌扁钢,并设置接地端子箱和 临时接线柱 有规范标注要求这样做吗? CAD版图纸见附件

2014年05月03日 20:55:33
32楼
按照常规,变压器的下面的地槽内应该设计有用于接地的足够界面的接地扁钢。我看到墙上的扁钢界面好像不够!
变压器下面的那个接地扁钢应该是多个接地极并联的结果。即第一,并联支路要多;第二,界面要大。
你根据你那里的情况自己酌情处理。
回复
qq_1456370195026
2016年02月25日 11:19:21
33楼
学习一下:)
回复
昌国医院
2016年02月26日 08:55:05
34楼
学习了!!!!!!!!!
回复
xiaokangzhuang
2016年03月02日 11:00:28
35楼

感谢楼主分享。
回复
leiyanlin1208
2016年03月02日 11:54:04
36楼

感谢楼主收集整理及共享,谢谢!!
回复
宅闲人
2017年07月25日 10:22:56
37楼
建议变压器中心点可以直接接变压器下面电缆沟中的槽钢
但电缆沟中的槽钢必须与沿配电室内墙敷设的镀锌扁钢良好连接
图纸中等电位电网也必须要做
回复
cof1595728315249
2020年07月26日 09:58:04
38楼

我现在遇到一个问题,我们做10kV配电施工,我们把在室外单独打了接地极,引到10kV配电房变压器低压侧做中性点接地,由于图纸上没有这个内容,现在设计不出图纸变更,审计要我们把相关规范找出来就给我们认量,现在我找了好多规范都没有找到在哪本规范上面,请各位大侠指点指点,变压器中性点单独打接地极出自哪本规范。谢谢

星湖:10kV一般不需要中性点单独打接地,直接连建筑物自然接地体就可了。

回复
风平浪静02
2020年07月26日 16:16:28
39楼

变压器中性点直接与接地极引出导体连接。不应该通过任何电气,任何电气外露、外部可导电部分连接接地。在沿配电室内墙0.3米高设置的一圈镀锌扁钢上,设置接地端子箱和临时接线柱是错误的。这一圈扁钢不属于接地干线,它的作用和CT、MRI室的沿墙扁钢作用相似。是它需要接地,而不是通过它接地。配电室内需要临时接地,可以从PE排上引接。既方便,又可靠。

回复
风平浪静02
2020年07月26日 16:21:46
40楼

GB50303-2002-5.png

回复
lz19870501
2020年07月28日 16:06:55
41楼

变压器的中性点采用绝缘导线与接地系统相连,最好接到总等电位接地端子板,切记,中性点只能一点接地