关于梁箍筋被许多人忽视的一个问题
rookie001
rookie001 Lv.12
2014年03月06日 09:08:59
只看楼主

我是从施工转为设计的小菜鸟,之前在中建当现场施工员。话说中国建筑的施工质量在国内还是不错的,一个小问题被所有施工人员和监理忽视了。小弟做一下简单说明,供大家参考学习。规范规定:主次梁搭接的地方在主梁上次梁的两侧应设附加横向钢筋,并且次梁传来的剪力应由附加钢筋全部承担,优先选用附加箍筋。一般情况下,设计的是次梁两侧各设三道,箍筋直径与主梁相同。但是在现场施工的时候,一般都是从次梁边开始,布置三道@50,然后按主梁非加密箍筋间距布置,所有的附加箍筋都是如此。

我认为这样做不妥当,附加箍筋,顾名思义就是另外加设的箍筋,如果原来非加密区配置的是8@200,那么实际加密的应该是五道@50而不是三道,这样做难免会导致主次梁节点处抗剪不足。
新人之见,高手勿喷哈。还望前辈们指点!!!
免费打赏
davyzhang6509
2014年03月07日 17:20:54
12楼
真没注意,《混》9.2.11上是5道,
11G101上是3道,
个人认为应该按规范走。
回复
laogasang
2014年03月07日 19:58:22
13楼
请看图集12G901-1,第2-52页右上角的附加箍筋图例,特别是附注2:S范围内主梁箍筋不受附加箍筋影响照常设置。
回复
liu_qinggang
2014年03月08日 13:18:48
14楼
davyzhang6509 发表于 2014-3-7 17:20 真没注意,《混》9.2.11上是5道,11G101上是3道,个人认为应该按规范走。《混》9.2.11上5道,全是附加箍筋;请细看规范;3根附加箍筋+2根梁原来箍筋,是正确的。
回复
pangshaojia
2014年03月08日 18:42:12
15楼
学习了。。。。
回复
limin369
2014年03月08日 21:01:31
16楼
附加范围原有箍筋还是要设的
回复
lijun_1983
2014年03月08日 21:39:52
17楼
学习了!长姿势了
回复
mumubaba0908
2014年03月08日 23:46:09
18楼
学习了,还真没太注意这个问题。
回复
高处能胜寒
2014年03月09日 01:46:35
19楼
如同楼上各位所说,附加箍筋是在原有箍筋的基础上额外另加的,这是施工单位的错误,难怪说很多监理也都是杀猪的,毛都不懂。哈哈。